还有一个问题,这个系统的水管采用的是镀锌钢管(小于等于100的),连接方式是丝扣连接,我前面做的一个工地水管采用的也是镀锌钢管,但连接方式的焊接,以前的工地消防采用的是镀锌钢管丝扣连接,试压时明显我们空调的漏点少很多,焊点几乎没有漏的,而消防的一试压就到处漏水,天天被骂。 现在很多人都说镀锌管焊接会破坏镀锌层,但采用焊接的还是很多,到底什么时候应该采用焊接,什么时候采用丝扣连接?? |
1、四管制是要接2个过滤器,2个两通阀的,如果没有怎么对温度进行控制?接线图你看风机盘管附带的接线图。 2、消防管大管径一般用卡槽连接,有专用的连接件,丝口连接漏水说明了你们施工队的水平,一般80以下的用丝扣,80以上的一般用焊接、卡槽、法兰连接。焊接的管子都会存在破坏镀锌层的,除非焊接好后,再进行2次镀锌。 |
按规范要求,镀锌管是不能焊接的,但是有的项目呢要求不严格,也有焊接的。一般镀锌管都采用丝接,当大于80采用卡箍连接。 |
在空调水系统末端DN50以下的阀门安装,基本都是采用丝扣连接,当然业主有钱也可采用其它连接方式,如法兰等。但不会采用焊接方式,因为要考虑阀门调试维护的方便性。楼上说的漏水,只是安装水平问题,并不表示丝扣方式不可取 |