空调冷凝水量怎么计算

发表于2008-06-16     15638人浏览     8人跟帖     总热度:10  

由于现场实际安装条件有限,需要用冷凝水提升泵把空调冷凝水提升,汇入总管后排出,在知道空调冷量的情况下,怎么计算或估算冷凝水量来确定提升泵的流量?
我也查过一些资料,说1KW冷量每H,产生0.4-0.8KG的水,不知道是否合理或有其他简便的计算方法,请各位帮忙?
陆耀庆的《手册》:
Q<=7kw DN=20mm Q=7.1--17.6kw DN=25mm Q=17.7--100kw DN=30mm Q=101--176kw DN=40mm Q=177--598kw DN=50mm Q=599--1055kw DN=80mm Q=1056--1512kw DN=100mm Q=1513--12462kw DN=125mm Q>=12462kw,DN=150mm

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-17 00:37:00

 发表于2008-06-16   |  只看该作者      

2

我认为,冷凝水量只能够估算,因为它和环境气候有密切的关系,没有办法算得准。
但如果哪位有比较准确的计算方法可以学习下。
可能是题外话:我估计楼主用的机器是不是嵌入式(四面出风型的)机组?这种机组冷凝水提升泵的控制是由液位开关控制的。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-18 17:11:47

 发表于2008-06-16   |  只看该作者      

3

楼上说的嵌人式的也可以用提升泵的,包括挂壁的也可以用。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-17 03:43:23

 发表于2008-06-16   |  只看该作者      

4

附件2

奖励      

  • 奖励于 2008-06-17 03:43:26

 发表于2008-06-16   |  只看该作者      

5

附件3

奖励      

  • 奖励于 2008-06-17 03:43:30

 发表于2008-06-17   |  只看该作者      

6

按冷量计算,如果精确计算的话会算死人的

奖励      

  • 奖励于 2008-06-18 03:25:41

 发表于2008-06-17   |  只看该作者      

7

楼上能不能提供下精确计算的方法。或者出处也可以。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-18 17:11:58

 发表于2008-06-18   |  只看该作者      

8

真正精确计算是不可能的,因为室内人员、湿表面的实际散湿量就无法精确计算,而且新风的室外状态点也是逐时变化的。
要满足工程设计即可的计算,就是新风量从室外点到室内点之间的含湿量差,或者再加上室内的湿负荷。
对于“1KW冷量每H,产生0.4-0.8KG的水”的说法是要限定其前提条件才能成立的,因为同样是1KW冷量,其显/潜比值不同会直接影响冷凝水量的多少。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-06-18 17:12:44

 发表于2008-06-26   |  只看该作者      

10

都有道理不只谁的好

奖励      

  • 奖励于 2008-06-27 07:06:09

emptyjcw

江苏 淮安 | 暖通空调

2 关注

0 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20