以下是引用科翔净化在2004-10-17 0:50:00的发言:洁净室要求的各种参数中,当滤材容尘后,参数随即发生变化。... |
那如果滤料已彻底堵了呢? 或者是正压不够的时候呢?是不是要自动关闭回风的阀门?或者是自动加大送风阀门?我认为两者都不妥。关闭回风阀会影响自净效果。一味的加大送风又会忽视到底是漏风引起正压不够还是送风的高效或中效堵了?而且在送风量加大的同时,漏风量必定会增加。那么洁净室对漏风量(即密闭效果)的要求又如何保证? |
我的意见是在一个动态使用的条件下,影响参数发生变化的因素会很多,自动控制往往会掩盖掉一些根本原因。而人是会分析、会解决这些简单的问题的。既然人工可以发现并正确解决,那么投资成本呢?运行成本呢?故障率呢?还有发生故障后的维修成本呢?综合上述考虑,不知JIANGRY会认为哪一种形式的送风控制方式“性价比”更高呢? |
其实自控是在减轻人的,负担!但还是要人管理的!设备越多,故障率就会相对多点! 不能因为这样去选着人工控制! 滤料堵是根据过滤器(高中效)前后的压差计显示,什么一个程度高效要更换(中校要清洗)。 自控的增加不是是说不要人员去管理。说句实话我见过初效过滤器被堵的情况。这不是自 控的问题,而是管理的人员对待工作态度问题! |
我非常同意斑主的对系统运行管理的看法!!!但我也说句实话:在设计或施工的任务下达前,总是有个资金方面的框框限制,事实上目前大多数建设方投资资金都不能让我们放开手脚去把系统设计得更“傻瓜型”。(可能我们探讨的话题已经偏离了技术讨论的范围) |
在送风高效没有堵的情况下,系统或洁净室内有地方因其他原因造成泄露量变大后,洁净室正压下降,(譬如:门虚关)。自控系统是不是会自动关小或关闭回(排)风风阀? 那么造成的后果必定是换气次数变少、系统自净能力降低。而且如果生产工艺中有有害物质气体的话,必定会产生该有害物质气体浓度含量慢慢升高,直至超过规定含量比例。(譬如:实验动物洁净室内的氨气) 请问斑主又能通过什么自控措施避免这种情况的出现? |
另外请教斑主:1000平米的洁净厂房如果无特殊要求的话,采用传统人工机械式调控方式的话,不含空调主机的话我估计总造价最多也不过150万元左右。那么如果将这个系统配上斑主所述的能将(温度、湿度、压差、送回风量、洁净度等)都能通过电脑集中分析控制的这么一套全面有效的自控系统的话,不知要增加多少投入?而且好象目前市场上真正可靠稳定的品牌也就那么几个洋品牌,价格不菲哦!!! |