如果采用密闭塔,是可以等高的,甚至密闭塔低些都问题不大;
如果用开式冷却塔,最好塔高机组低,否则冷却循环系统压力有问题

奖励      

  • 奖励于 2008-03-07 21:06:26

 发表于2008-03-07   |  只看该作者      

4

3楼的意见我也赞同。
如果是开式塔,你要考虑如何让冷却塔的水回流至水泵啊,不然制冷机组没的冷却了。因为从冷却塔回流的水经过水泵打到机组,给机组降温,水温升高而后从机组流向冷却塔,水流在开式塔内是自然流的,其间经过滤料等,在冷却塔底部有个水盘,来容纳降温后的水,然后再由水泵抽走回流。闭式塔是无所谓了,反正是循环就是了。

奖励      

  • 奖励于 2008-03-08 15:57:46

 发表于2009-03-16   |  只看该作者      

5

只要停机时所有管路内的水不会到罐到冷却塔就没关系。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-16 18:23:06

 发表于2009-03-18   |  只看该作者      

6

同意楼上,我看到好多冷却塔就放在室外地面上的,一般冰水主机的冷凝器在主机的下部,而冷却塔水面一般不会低于1米,机组越大冷却塔也越大,加上冷却塔的基础,应该没有问题。