冷却塔与冷水机组的问题

发表于2007-01-26     3951人浏览     10人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-01-26 15:38:59

 发表于2007-01-28   |  只看该作者      

3

冷却塔位置须比冷水机组高,只须满足这个要求即可.

奖励      

  • 奖励于 2007-01-29 16:08:08

 发表于2007-01-30   |  只看该作者      

4

关于楼主的问题,可以参考下面的帖子“水泵扬程与楼层高度?
如从流体力学上来说,位置高度增加的只是管路的沿程与局部阻力水力损失!,而此部分对水泵扬程的影响甚小。
其实两者最佳位置关系所关注的焦点应转化为对冷却塔位置的研究选择!其关注的焦点在于:如何保证冷却塔的冷却效率问题!因为冷却塔位置所在的周边环境对冷却塔的出力存在根本性影响。
当然从冷却效率上讲,冷却塔的冷却效率与冷却塔的位置高度成正比例关系,但这只是单方面的考虑,必须的考虑实施的成本因素。
所以最佳位置关系是在综合考虑冷却效率、造价成本、环境等因素情况下的相对位置,具体项目应具体分析。

奖励      

  • 奖励于 2007-01-31 16:20:43

 发表于2007-01-31   |  只看该作者      

5

楼上的高人说得太精辟了。
补充两点:
一、冷却塔的位置最好是通风良好的地方,充分保证冷却效率。
二、冷却塔的位置最好是远离生活区,防止人家告你噪音污染。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-01 16:01:16

 发表于2007-02-02   |  只看该作者      

6

授意非浅

奖励      

  • 奖励于 2007-02-03 04:57:04

 发表于2007-02-07   |  只看该作者      

7

呵呵,好一个:授意非浅
嘿嘿,我也受精菲浅!

奖励      

  • 奖励于 2007-02-07 15:41:07

 发表于2007-06-28   |  只看该作者      

8

晕,冷水机的冷凝器是有承压要求的,谁说没关系!
冷却塔的冷却效率与冷却塔的位置高度成正比例关系????晕,哪里看来的。
冷却塔的冷却效率与大气压力(水蒸汽分压),湿球温度,干球温度(不要以为没关系),风量,水量,塔是逆流,横流等形式有关。

奖励      

  • 奖励于 2007-06-29 16:35:51

 发表于2007-06-29   |  只看该作者      

9

以下是引用tututu在2007-6-28 22:57:00的发言:晕,冷水机的冷凝器是有承压要求的,谁说没关系!冷却塔的冷却效率与冷却塔的...
能具体说下关系么?

奖励      

  • 奖励于 2007-07-02 16:41:03

 发表于2009-09-28   |  只看该作者      

10

横流比逆流的体积大。占地方。

奖励      

  • 奖励于 2009-09-29 21:08:04

 发表于2009-09-29   |  只看该作者      

11

同意8楼“tututu”的观点!

奖励      

  • 奖励于 2009-09-30 01:52:05