一、多联机冷媒系统冷媒追加公式及标准

多联机制冷系统冷媒追加公式及标准_1

R22系统冷媒追加量(KG)

多联机制冷系统冷媒追加公式及标准_2

R410系统冷媒追加量(KG)

多联机制冷系统冷媒追加公式及标准_3

二、冷媒追加


1、依据室内机、室外机连接液侧配管的管径和长度,计算冷媒的追加量,追加冷媒为R22。冷媒配管在5m以内,不需在追加冷媒。


2、冷媒追加量的计算(单程管长L≥5m)


注:L---液管长度(m)

3、追加量应写在室外机铭牌上。

4、制冷剂的追加量必须用电子称等测量。

本文仅供参考,具体应根据各厂商不同要求而定。