[分享]医院洁净手术室细菌浓度的检测要求

发表于2018-07-19    

    1 细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目,按《医院消毒卫生标准》GB 15982的方法检测,检测结果应符合表3.0.3的规定。

    2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。

    3 当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足下表规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过30min。

医院洁净手术室细菌浓度的检测要求_1

    4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足下表规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。

医院洁净手术室细菌浓度的检测要求_2

    如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。

    5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。

    6 不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

    7 采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。