深圳能源大厦为深圳能源集团股份有限公司总部大楼,位于深圳市福田中心区滨河大道与金田路交汇处东北角,工程项目为超高层建筑,由南北两栋塔楼、裙楼及4层地下室组成,北塔楼42层,高度218m,南塔楼20层,高度116m,裙楼8层,高度46m。总用地面积9047.06m2,其中建设用地面积6427.6 m2。总建筑面积约14.3万m2,其中地上建筑面积约10.7万m2,地下建筑面积约为3.6万m2。
能源大厦南、北塔楼写字楼采用 源牌VAV 变风量空调系统,设计采用 VAVBOX 约 1500 套。
源牌VAV-TMN自控系统组成原理图
源牌变风量+楼控金牌产品套装
能源大厦南、北塔楼写字楼部分采用VAV变风量空调系统,其中核心产品采用源牌自主品牌变风量一体化末端装置VAV-TMN近1600套,楼层控制系统采用高可靠性、高稳定性的PLC工业级控制器,控制策略采用最新进、最节能的源牌自主创新的变静压控制策略。
◀7.8.2系统设计基本参数▶
系统设计基本参数见表 7-35。
表 7-35 室外空气计算参数
◀7.8.3空调冷热源▶
项目高温冷负荷 6500kW,主要承担人员、围护结构、灯光、照明、厨房炉灶补风冷负荷等。低温冷负荷为 5043 kW,主要承担新风、人员湿负荷以及裙楼全空气系统区域冷负荷。
办公楼小型数据机房冷负荷合计约 1210kW。 低温冷源采用双工况主机和冰蓄冷系统,蓄冰量 5872RTH。 高低温负荷冷冻水分高低区,北塔楼 20 层设热交换间,高低区水系统均为两管制机械循环,二级泵系统。二级泵变频运行,适应负荷变化的需要。
◀7.8.4 变风量系统的设计▶
整个大楼的空调风系统包括 :采用组合式空气处理机组的低风速单风道定风量、变风量空气系统以及风机盘管加新风空调系统。
塔楼办公区采用组合式空气处理机组单风道变风量全空气系统,办公室内外区分别 设置单冷型单风道变风量末端装置,每个末端连接一定数量的条缝风口或者灯具风口顶送,回风为吊顶集中回风。
过渡季节期间,系统设计满足全新风运行条件。
1、系统典型层平面布置
典型层平面布置图如图 7-47 所示。
图 7-47 典型楼层平面布置图
2、设备选型
本项目中采用源牌自主品牌变风量一体化末端装置 VAV-TMN,如图 7-48 所示。 系统运行时,由空调机组送出的一次风,经单风道型变风量末端内置的风阀调节后送入 空调区域。
(a)示意图 ;(b)运行性能图
图 7-48 变风量一体化末端装置 VAV-TMN
每个变风量末端装置搭载的风阀控制器选用源牌完全具有自主知识产权的 RVC 型 VAV 控制器,该控制器采用 32 位 ARM 智能处理器,支持多种国际标准通信协议 ;支持 433MHz 无线通信,具备自组网络功能 ;并且通过硬件和软件两方面提高了控制器的抗干扰性。在项目的后期调试及运行中,本控制器优异的性能起到了至关重要的作用。
◀7.8.5 变风量系统的控制▶
本系统可以实现定静压和可变静压的控制模式。楼层控制系统采用高可靠性、高稳定性的 PLC 工业级控制器,保证系统的节能性和舒适性的要求。
(1)可变静压控制。在送风管上设置的静压传感器,根据设定静压值与实测值的偏 差来变频调节送风机的转数,同时根据各个 VAV 的阀位开度来改变静压设定值,兼顾 稳定和节能运行。
(2)送风温度控制。根据设定送风温度与实测值的偏差调节电动冷 / 热水阀的开度,同时根据各 VAV 的阀位开度来改变系统送风温度,提高空调系统运行的经济性。
(3)新风控制。在新风管上设置风速传感器,空调运行季根据最小设定新风量值与 实测值的偏差来调节新风阀和回风阀的开度。过渡季采用全新风运行。
(4)开关机控制。根据需求可利用时间表来实现定时开关机。
(5)报警功能。当出现过滤网阻塞、风机故障、传感器故障等情况时能及时判断, 切断电源或报警提醒。