[分享]空调工程中总是提及洁净手术室,那么请了解一下吧!

发表于2018-06-29     1751人浏览     2人跟帖     总热度:452  

空调工程中总是提及洁净手术室,那么请了解一下吧!_1

洁净手术室洁净度最新分级标准

洁净度5级

环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。

相当于原100级。

洁净度6级

环境空气中大于等于0.5μm 的微粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35200粒/m3(35.2粒/L);大于等于5μm的微粒数小于等于293粒/m3(0.3粒/L)。

相当于原1000级。

洁净度7级

环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m3(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m3(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m3(3粒/L)。

相当于原10000级。

洁净度8级

环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m3(352粒/L)到小于等于3520000粒/m3(3520粒/L);大于等于5μm 的微粒数大于2930粒/m3 (3粒/L)到小于等于29300粒/m3(29粒/L)。

相当于原100000级。

洁净度8.5级

环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m3(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11200粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m3(29粒/L)到小于等于92500粒/m3(92粒/L)。

相当于原30万级。

最新洁净手术部用房分级标准

空调工程中总是提及洁净手术室,那么请了解一下吧!_2

外科手术切口的分类标准

Ⅰ类(清洁)切口(clean incision)

指手术未进入感染炎症区,未进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位,如颅脑、视觉器官、四肢躯干及不切开空腔脏器的胸、腹部手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条。

Ⅱ类(清洁-污染)切口(clean - pollution Incision )

指手术进入呼吸道、消化道、泌尿生殖道及口咽部位,但不伴有明显污染。例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术。

Ⅲ类(污染)切口(pollution Incision )

指手术进入急性炎症但未化脓区域;开放性创伤手术;胃肠道内容有明显溢出污染;术中有明显污染者,如开胸心脏按压。

Ⅳ类(污秽-感染)切口

指有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床临床感染或脏器穿孔的手术,如各个系统或部位的脓肿切开引流,化脓性腹膜炎等手术切口均属此类。