一、工程概况

本项目位于银川市,与悅海湾商务区的相邻。西临万寿路,南侧临中阿之轴,东侧及北侧均临规划路。总建筑面积124970.6平方米,其中地上84277.9平方米,共四层,地下41871.9平方米,共一层。容积率为0.49。银川市市民大厅建设规模64000平方米,银川市规划展示馆建设规模24016平方米。项目主要功能包括12个审批厅、市民大讲堂、银行、信息发布厅、多功能厅、规划展示馆、应急指挥中心、档案库、员工食堂、地下室4万平米的停车场等。左侧为4层,中间设夹层,右侧为3层,中间以景观连廊连接。 

 银川市市民大厅

二、工程设计特点

依据建筑功能区域的划分和实际使用具体要求,该工程空调系统末端形式分为两大类别:

(1)首层至三层审批大厅等高大空间区域采用定风量全空气系统,选用旋流风口和远距离球形投射风口,充分保证室内的空调送风效果和舒适度,而且,在过渡季节可采用“全新风运行”的节能模式;入口形象大厅设置低温热水地板辐射采暖系统

(2)夹层区域的办公室和四层各管理部门办公区域采用风机盘管加新风系统,末端机组相对独立运行控制,以方便平常工作和节假日期间部分办公室的临时加班的个别需求。

所有组合式空调机组的新风入口处均设置热回收机组,在制冷/采暖季利用室内排风对室外新风进行余热交换预处理,以满足节能减排的要求。主机选用一体化直燃机组,采用清洁高效能源—天然气。地下室档案库和中央网络弱电机房采用直蒸式机房专用恒温恒湿机组。


三、设计参数及空调冷热负荷

[案例]银川市市民大厅及规划展览馆_1


四、空调冷热源及设备选择

冷、热源选用燃气型一体化溴化锂直燃机组,可根据当地气候变化,自主、灵活地确定制冷、制热运行工况时间。充分利用联网监控能源管理系统,实现24小时实时监控主机运行状况,实现了主机不间断运行和机房无人化管理,有效降低了运行能耗和运行管理成本。

本项目主机于2014年底投入运行使用,经两个制冷机和两个采暖季的实际运行数据统计,燃气耗量约172万标准立方米/年,耗电量约45万千瓦时。按当地燃气2.98元/立方米,电价0.8元/千瓦时计算,与建筑规模相当的项目采用传统电制冷主机+燃气锅炉系统的全年运行费用进行经济分析比较后,全年可节省运行费用近15%。


五、空调系统形式

入口形象大厅、审批大厅高大空间采用全空气系统,所有组合式空调机组的新风入口处均设置洁净型热回收机组,滤除PM2.5。在过渡季采用全新风格运行模式。同时针对当地冬季寒冷的气候特点,机组新风入口处设置电动保温风阀,且其开闭与送风机联锁控制,在楼控程序中该部位设计上进行了特殊的设定:开机时,先打开风阀,30秒后再启动风机;停机时,先关闭风机,30秒后再关闭风阀。避免了风阀的电动执行机构在运转过程中,因节流造成的异常受力而造成损坏,致使风阀关闭不严,甚至无法关闭,从而有效避免了空调机组表冷器冬季冻结的风险。


六、通风、防排烟及空调自控设计

地下车库的排风、排烟系统管道和风机根据“平战结合”的设计思路共用,提高了设备的使用率,有效地节省了管道的制安费用。

包括工程项目的通风、防排烟及空调自控设计等。


七、心得与体会

愈是大型工程项目的设计工作,愈要从细微处着手,精细处之。