1.冷热源方式确定:

1) 具有城市、区域供热或工厂余热时,应优先采用;

2) 在没有城市热源和气源的地区,冷热源可在压缩式和燃油吸收式机组中通过技术经济比较后确定;

3) 空气源热泵在夏热冬冷地区得到了较好应用,这是因为:空气源热泵冷热量比例较适合该地区建筑物的冷热负荷,不会因为冷热负荷比例不当而导致机组的不适当选型;该地区冬季相对湿度较高,为避免夜间低温高湿造成热泵机组化霜停机的影响,所以用于以日间使用为主的建筑;机组安装方便,不占用机房面积,管理维护简单。但是,由于热泵机组价格较高,耗电较多,采用时应进行全方位比较,一般适用于中小建筑。

4) 风冷热泵的单台容量较小,一般用于中小型工程。

5) 相对湿度较高的地区,选用风冷热泵时要特别考虑除霜的问题。

6) 对于全天供暖的建筑,由于晚上温度很低,选择风冷热泵要慎重。

7) 热源为蒸汽时,应采用高效立式换热器,热源为热水时,应采用板式换热器。——《采暖通风空气调节设计图说》

2.机组总容量:

1) 空调系统的夏季冷负荷:a.当末端设备没有室温控制装置时,应采用各空调区冷负荷最大值相加;b.当空调系统具有适应负荷变化的调节能力时,应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值;c.应计入新风冷负荷、再热负荷、空气通过风机、风管的温升引起的冷负荷、冷水通过水泵、水管、水箱的温升引起的附加冷负荷。

2) 强制性条文8.2.2:电动压缩式机组的总装机容量,应按计算的空调系统冷负荷确定,不另作附加。这是因为:当前设备性能质量大大提高、冷热量均能达到产品样本所列数值,另外管道保温材料性能好,冷热损失较少。

3) 冷源的选择计算:根据室内冷负荷的综合最大值加上新风冷负荷,乘以修正系数(考虑附加冷负荷,1.2左右)和同时使用系数(中小会议室80%、中小宴会厅80%、旅馆客房90%),选择冷源;

4) 热源的选择计算:根据室内热负荷和新风负荷,乘以修正系数和同时使用系数,选择热源。

3.机组台数的确定:

1) 电动压缩式机组台数及单机制冷量的选择,应满足空调负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求,一般不宜少于两台;当小型工程仅设一台时,应选调节性能优良的机型。——《规范》8.1.5

2) 选择制冷机时,一般不考虑备用。——《采暖通风空气调节设计图说》

3) 制冷量为580~1750KW的制冷机房,选用活塞式或螺杆式制冷机时,台数不宜少于两台。——《采暖通风空气调节设计图说》

4) 大型制冷机房,当选用制冷量³1160KW的一台或多台离心制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的活塞式或螺杆式制冷机(制冷机为变频式的除外)。——《采暖通风空气调节设计图说》

4.水冷冷水机组的选型:

1) 要根据产品样本中给出的冷却水额定温度进行校核。如果冷水机组的冷却水进出口温度为30~35℃,而你选择的冷却塔进出口温度为32~37,此时冷水机组的制冷能力就不能满足要求。

2)冷水机组的选择计算———《注册设备师复习资料》P525~528、P399

冷水(热泵)机组铭牌的制冷量(制热量)和耗功率或样本技术性能表中的制冷量(制热量)和耗功率是机组在名义工况下的制冷(制热量),只能作为冷水(热泵)机组初选时参考。冷水(热泵)机组在设计工况或使用工况下的制冷(热)量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷却水进水温度或室外侧换热器进风空气参数)按照机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正参数确定。

5.风冷热泵的选型:

1) 《规范》8.3.2:修正冬季的制热量,包括室外空调计算温度的修正系数和机组融霜修正系数;

2) 夏季制冷量修正:额定工况下室外温度是35℃,应根据实际的夏季室外空调计算温度进行修正;

3) 选择风冷热泵时,通常以冬季负荷为选择依据,校核夏季负荷;

6.冷却塔的选择

选择步骤:

1) 确定冷却水量:将算得的水量乘以1.15~1.2的系数;

2) 由冷幅高(t2-τ)引水平线与温差线(t1-t2)相交于①点。

3) 从①点引垂线与湿球温度线τ相交与②点。

4) 从②点引水平线与给定水量线相交于③点。

5) 若③点在某塔型线上,则选择该塔型,若③点位干两塔型线之间,则选用两塔型中较大者。若③点落在300型线上,则选用300型塔。

空调冷热源选择(含案例分析)_2

冷热源方案的经济性比较

整个建筑的最大冷负荷为740.5KW,根据室内冷负荷的综合最大值加上新风冷负荷,乘以修正系数(考虑附加冷负荷,1.2左右)乘以同时使用系数0.9来选取冷水机组,故Q’=740.5×1.2×0.9kw=779.7kw=68.7×104 kcal/h.。

① 夏季整个办公楼建筑的冷负荷Q=779.7kw=68.7×104kcal/h.

冬季整个办公楼建筑的热负荷Q=599.4kw=51.5×104kcal/h.

② 根据技术数据,取风冷热泵式冷水机的COP=3.0,单位冷量耗冷冻水量为0.17(m3/h)/ kw;取螺杆式冷水机的COP=5.0,单位冷量耗冷冻水量为2(m3/h)/( 104kcal/h),单位冷量耗冷却水量为2.4(m3/h)/( 104kcal/h);蒸汽吸收式溴冷机的单位冷量耗汽量为13.5(kg/h)/(104kcal/h),单位冷量耗冷冻水量为2(m3/h)/(104kcal/h),单位冷量耗冷却水量为3.2(m3/h)/(104kcal/h)。

方案一 选用风冷热泵机组时的耗电量为(779.7÷3.0)kw=267kw,冷冻水耗量为V1=0.17×798.7 m3/h=136m3/h;

a、机组投资: 风冷热泵68.7×104×1元=68.7万元。

(备注:机组造价按1元/大卡)

b、管道投资: 风冷热泵68.7×10%万元=6.87万元。

(备注:管道投资为机组的10%)

c、增容费: 风冷热泵267×500元=13.35万元。

(备注:电力增容费按500元/kW)

d、水泵投资: 风冷热泵 3×7000元=2.1万元。

e、冷却塔投资:无

f、夏季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按560小时计算

故总的运行时间T=15×560=8400h

风冷热泵 267×8400×0.87元=195.1万元

冬季运行费用:COP=2.5,耗电量为(599.4÷2.5)kW=239.8kW

机组寿命按15年计算,每年按480小时计算

故总的运行时间为T=15×480=7200h

风冷热泵239.8×7200×0.87元=150万元

方案二 选用螺杆机时的耗电量为(779.7÷5.0)kw=160kW,冷冻水耗量为V1=68.7×2 m3/h=137.4 m3/h,冷却水耗量为V2=68.7×2.4 m3/h=164.9m3/h;

a、机组投资:水冷螺杆68.7×104×0.55元=37.8万元;

(备注:机组造价按0.55元/大卡)

b、热交换器:换热器0.15×51.5×104元=7.73万元

(备注:换热器按0.15元/大卡)

c、管道投资:水冷螺杆68.7×10%万元=6.87万元;

d、增容费: 水冷螺杆149.978×500元=8万元

1吨蒸汽产生700kw的热量,故需要0.86t/h的蒸汽冬季蒸汽0.86×10万元=8.6万元

e、水泵投资: 水冷螺杆 8×7000元=5.6万元

f、冷却塔投资:水冷螺杆220×165元=3.63万元,相应管路投资0.5万元。

g、冷却水补水费用:补水量=165×0.02=3.3t/h

补水费用3.3×3.2×8400元=8.9万元

h、夏季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按560小时计算

故总的运行时间T=15×560=8400h

水冷螺杆160×8400×0.87元=117万元

冬季运行费用:机组寿命按15年计算,每年按480小时计算

故总的运行时间为T=15×480=7200h

蒸汽费用 0.86×7200×200元=123.84万元

方案三 选用蒸汽吸收式溴冷机时的耗汽量为13.5×68.7kg/h=927kg/h;冷冻水耗量为V1=68.7×2 m3/h =137.4m3/h,冷却水耗量为V2=68.7×3.2 m3/h=220m3/h;

a、机组投资: 蒸汽型68.7×104×0.7元=48万元;

(备注:机组造价按0.7元/大卡)

b、热交换器:换热器0.15×51.5×104=7.7万元

c、管道投资: 蒸汽型68.7×10%万元=6.87万元;

d、增容费: 蒸汽型0.86×10万元=8.6万元

e、水泵投资: 蒸汽型 8×7000元=5.6万元

f、冷却塔投资:蒸汽型220×220元=4.84万元,相应管路投资0.6万元。

g、冷却水补水费用:补水量=220×0.02=4.4t/h

补水费用4.4×3.1×8400元=11.5万元

h、夏季运行费用: 机组寿命按15年计算,每年按560小时计算

故总的运行时间T=15×560=8400h

蒸汽型0.86×8400×200元=144.4万元

冬季运行费用: 1吨蒸汽产生700kw的热量,故需要0.86t/h的蒸汽

机组寿命按15年计算,每年按480小时计算

故总的运行时间为T=10×480=7200h

蒸汽费用 0.86×7200×200元=123.8万元

冷热源方案经济比较

空调冷热源选择(含案例分析)_3

费用统计表(单位:万元)

由计算表可知,风冷热泵总投资最高,蒸汽吸收式溴冷机其次,螺杆机组最低。因此选用方案二。螺杆冷水机组应该比较适用于较大系统,即空调负荷较大、全年运行时间较长的场合。在这种情况下使用螺杆冷水机组将会使螺杆冷水机组经济节能的优势充分发挥出来。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-22   |  只看该作者      

2

很好的帖子

 发表于2018-03-22   |  只看该作者      

3

很好的资料

 发表于2018-05-02   |  只看该作者       筑龙币+10

4

我想问一下楼主,kw 大卡的单位怎么换算的。  *104又是什么意思。   谢谢