内容:

制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1/1.3.2-2。

暖通机房大小估算_1

暖通机房大小估算_2

制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;

热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;

锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;

空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的4%~6%左右;

而在分层面积上:500㎡约要空调机房30㎡;

(每层建筑面积)1000㎡约要空调机房35~45㎡;

2000㎡约要空调机房45~55㎡;

3000㎡约要空调机房65~75㎡。

制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:

1、制冷机房:

①、有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。

②、在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。

③、要靠近变配电站和水泵房。

④、要考虑管网的出路。

⑤、要有机器搬进搬出的孔洞。

⑥、制冷机房的高度要求(净高):

电制冷机房:大型h=4.5m;小型h=3.5m。

直燃机房:大型h=5m;小型h=4m。

2、直燃机房:

直燃机房的特殊要求:

因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:

①、有直接对外的门窗。

②、有通风换气。

③、在地下室时有泄烟面。

3、空调机房:

①、空调机房的楼板荷载为700~800kg/㎡。

如a.800㎡的多功能厅2 x30000m³/h,机房面积50㎡。

②、办公楼每1000㎡约需50㎡机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。

③、空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。

④、空调机房的门应为甲级防火隔声门。

⑤、管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2㎡的防、排烟管井。

以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。