筑龙首页

[分享]多联机系统设计及安装必备!

发表于2018-03-05    1118人浏览    3人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

一寸公主

多联机系统设计及安装必备!_1

1、配管允许长度和落差:

最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度

多联机系统设计及安装必备!_2

2、室内、外机连接管的选配

  • 冷媒管尺寸的选择;

多联机系统设计及安装必备!_3

  • 分歧管的尺寸;

多联机系统设计及安装必备!_4
3、冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

多联机系统设计及安装必备!_5

4、安装所需的材料标准

铜管:

1.采用去油脱磷无缝紫铜管。

2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。

3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。

4.应具有出厂合格证、质量证明书。

多联机系统设计及安装必备!_6

多联机系统设计及安装必备!_7
5、保温:

必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。

多联机系统设计及安装必备!_8

多联机系统设计及安装必备!_9

6、安装所需工具:

专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。

多联机系统设计及安装必备!_10
7、分支岐安装要求:

多联机系统设计及安装必备!_11

安装方法:

1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。

2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。

多联机系统设计及安装必备!_12


8、管道加工工艺要求:

多联机系统设计及安装必备!_13

必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!

多联机系统设计及安装必备!_14
9、铜管要胀管焊接:

多联机系统设计及安装必备!_15
10、存油弯:

1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径

多联机系统设计及安装必备!_16

11、焊接铜管置换氮气的方法:

1、必须使用氮气保护焊;

2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;

3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;

4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

多联机系统设计及安装必备!_17
12、配管的支撑要求:

1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m

多联机系统设计及安装必备!_18
13、管道的吹洗:

1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;

2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;

3、管道比较长时,应分段吹洗;

4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。

5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。

多联机系统设计及安装必备!_19

14、气密性试验:

多联机系统设计及安装必备!_20

能泄漏的位置:

1.安装冷媒配管时,与室内外机组连接口

2.管路中各焊接部位

3.冷媒管材放置和运输中的产生损伤

检查步骤(氮气试压):(为防止设备损坏,保压时间不应过长)

1.加压3kg/cm2,保持3分钟

2.加压15kg/cm2,保持3分钟

3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响

环境温度变化引起的氮气压力变化:

经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg。

15、冷媒配管的保温:

管道保温

1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;

2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;

3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;

4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;

5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m• K)、湿阻因子≥80。

6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。

多联机系统设计及安装必备!_21

16、冷凝水管道的制作:


1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃级别需达到B1级或以上;

2、排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔。

3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;

4、凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。

多联机系统设计及安装必备!_22

冷凝水畅通性试验:

1.自然排水机组测试;

2.水泵排水测试;

3.每台内机单独测试;

4.堵住排水口往冷凝水管道注满水。

17、通讯线配线-要求:


a.所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。

b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。

多联机系统设计及安装必备!_23

c.通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。

d.通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。

e.必须使用屏蔽互绞通讯线。

多联机系统设计及安装必备!_24

配线注意要点:


多联机系统设计及安装必备!_25


配线、配管应编号对应连接,防止交叉接错

18、真空干燥:


第一步:将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。

第二步:当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。

注意事项(一定要真空表测量真空度):

a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。

b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到  -755mmHg(-100.7kPa)以下。

c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。

19、冷媒追加:

多联机系统设计及安装必备!_26