[分享]中央空调水系统水力计算

发表于2018-02-14    383人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

键盘汪汪汪

T1ugJvByKT1RCvBVdK.jpg
选出风机盘管型号
T1OnxvByxT1RCvBVdK.jpg
分层(分区)计算水平管径
T15MxvByJT1RCvBVdK.jpg
首先确定各盘管水量及接管管径
T1EnhvBybT1RCvBVdK.jpg
然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管)
(1)计算冷冻水供水管路
T1m9JvByWT1RCvBVdK.jpg
水力计算表格式一(来源:“电子教材”)
T1_wCvBybT1RCvBVdK.jpg
选管径时流速推荐值(来源:电子教材)
T1AnEvBXDT1RCvBVdK.jpg
水力计算方法二:鸿业水力计算器
T1cMhvByKT1RCvBVdK.jpg
(2)计算冷冻水回水管路
T1EdZvByCT1RCvBVdK.jpg
计算立管管径
T1TgxvByJT1RCvBVdK.jpg
冷源接管管径
T1MKxvByVT1RCvBVdK.jpg
 
水管路水力平衡的规定
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,8.5.14:空调水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应采取水力平衡措施。
 
条文说明
   强调空调水系统设计时,首先应通过系统布置和选定管径减少压力损失的相对差额,但实际工程中常常较难通过管径选择计算取得管路平衡,因此没有规定计算时各环路压力损失相对差额的允许数值,只规定达不到15%的平衡要求时,可通过设置平衡装置达到空调水管道的水力平衡。
空调水系统的平衡措施除调整管路布置和管径外,还包括设置可测量数据的平衡阀(包括静态平衡和动态平衡)、具有流量平衡功能的电动阀等装置;应根据工程标准、系统特性正确选用,并在适当的位置正确设置,例如末端设置电动两通阀的变流量的空调水系统中,各支环路不应采用自力式流量控制阀(定流量阀)。
 
平衡阀的选择(本项目可暂不做)
定流量水系统可采用手动平衡阀(静态平衡阀)。
T1unxvByDT1RCvBVdK.jpg
选水泵
水泵台数规定参见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 8.1.13。
T1bgxvByJT1RCvBVdK.jpg
T1lnJvByKT1RCvBVdK.jpg
选膨胀水箱
T1cgxvByxT1RCvBVdK.jpg