筑龙首页

[分享]暖通机房大小估算(提资、作图必备)

发表于2018-02-11    644人浏览    3人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

学啥都会

内容:
暖通机房大小估算(提资、作图必备)_1
制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1/1.3.2-2。
暖通机房大小估算(提资、作图必备)_2
暖通机房大小估算(提资、作图必备)_3
制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;
热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;
锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;
空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的4%~6%左右;
而在分层面积上:500㎡约要空调机房30㎡;
(每层建筑面积)1000㎡约要空调机房35~45㎡;
2000㎡约要空调机房45~55㎡;
3000㎡约要空调机房65~75㎡。
制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:
1、制冷机房:
①、有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。
②、在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。
③、要靠近变配电站和水泵房。
④、要考虑管网的出路。
⑤、要有机器搬进搬出的孔洞。
⑥、制冷机房的高度要求(净高):
电制冷机房:大型h=4.5m;小型h=3.5m。
直燃机房:大型h=5m;小型h=4m。
2、直燃机房:
直燃机房的特殊要求:
因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:
①、有直接对外的门窗。
②、有通风换气。
③、在地下室时有泄烟面。
3、空调机房:
①、空调机房的楼板荷载为700~800kg/㎡。
如a.800㎡的多功能厅2 x30000m³/h,机房面积50㎡。
②、办公楼每1000㎡约需50㎡机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。
③、空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。
④、空调机房的门应为甲级防火隔声门。
⑤、管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2㎡的防、排烟管井。
以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-02-11  | 只看该作者      筑龙币+20

2

谢谢楼主分享,很好帖子

 当前离线   发表于2018-02-14  | 只看该作者      筑龙币+10

3

非常好的资料学习学习,感谢分享

 当前离线   发表于2018-03-16  | 只看该作者      

4

谢谢楼主分享资料

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

试听课程

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料