电影院要求:
参考规范《电影院建筑设计规范》,《星级电影院的评定要求》
综合体内的电影院宜单独设置冷热源
夏热冬冷及寒冷地区冷热源可采用风冷热泵
影厅可采用一拖一风管机,公共区域采用VRV
排烟:
1~3层大于100m2的房间、4层及4层以上的房间、地下室房间都要排烟
观众厅排烟量:90CMH/m2和13次/h取较大值
每个影厅的排烟系统单独设置
影厅排烟风口尺寸按600*600模数选用
大厅:
售票排队区布置送风口,加大新风量
放映室:
放映室散发毒气,空调采用直流式,负压,不应回风
放映室排风量:散热量计算和15次/h取较大值,排风量=送风量*1.1
有条件时每个放映室单独排风,每台放映室上方设置φ200排风口,IMAXφ300排风口,顶板开洞,管道出屋面做好防雨,或几个放映室一起排风,侧墙排出,风速12~15m/s,排风量1100CMH,IMAX厅采用一用一备,新风量1000CMH
某综合体IMAX放映室要求:
排风量3500CMH,新风2000CMH,经表冷器处理,新风设备配中效过滤器
预留安装两台分体空调的条件(电量、室外机位置、冷凝水排放,制冷量10Kw/台,独立室外机,室外机放置在屋顶,一台故障一台正常)
放映厅是否考虑气体灭火(事故通风,泄压口)
注意:虹吸雨水横管不能走放映厅夹层,设备贵
爆米花、小卖部:
小卖部设机械排风系统
爆米花机单独设置一台排风机,至室外不超过8m且无倒坡,可不加排风机,否则按3000CMH/台
影厅:
每个影厅的空调系统单独设置落地式空调机组,单台AHU风量不宜大于15000CMH
排风和排烟共用风口和风管,单独接至屋顶风机,也可以和回风管共用风管
考虑过度季的风量组合,空调箱风机可采用双速
换气次数不小于6次/h,利用疏散门自然补风,每场电影放映前后启动排风机排风,排风时间不少于10min
进出影厅的送回风管设防火阀
噪声控制在35dB以下,风速控制在6m/s以下
送风管至少三级消声处理,回风、排风段至少二级消声处理
消声器一个设于机房外侧,一个设于影厅外侧
送风口一般距荧幕不小于5m,避免气流吹动电影幕,可采用旋流风口
影厅风管:
电影院观众厅内的空调新风管、空调送回风管均采用内壁为穿孔镀锌板,外覆38mm不燃消音节能风管,风管内侧贴黑色玻纤毡,玻纤毡为无甲醛高憎水环,密度不小于80kg/m3,导热系数为0.033 W/(m·K)(24℃),不燃A1级。内涂层必须防潮、耐霉菌性能为0级。外贴面采用U520特强防潮铝箔贴面,风管均为机械制造无法兰风管。镀锌多孔板,孔径∅4.5~∅6mm,穿孔率不小于30%。消音风管应按中压系统风管设置加固措施。其中空调机房内的风管外再包0.5mm厚镀锌钢板保护壳。
冷负荷:
电影院:256~349W/m2
影剧院:290~380W/m2
新风量:
特级~25CMH/人
甲级~20CMH/人
乙级~18CMH/人
丙级~15CMH/人
观众厅气流组织形式:
1、上送下回
送风口设在吊顶内,回风口设在下部侧墙或座位下,或在影厅前下部电影幕一侧设置回风口
2、喷口后送,同侧下回
送风口设在后墙上,水平向下倾,喷口风速4~10m/s
气流射程可达25~30m,回风口设在后墙的喷口下方
3、下送上回
送风口设在座位下,回风口设在吊顶内
4、侧送侧回
侧墙上方送风,同侧下方回风