[分享]中央空调工程安装要点及十大禁区

发表于2017-11-03     2353人浏览     9人跟帖     总热度:321  

一、多联机工程安装要点

1、现场材料堆放

材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300mm以上的架子上。

2、室外机安装

①、室外机安装位置选取

空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。

②、基础制作

基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平。

③、室外机就位

吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器。室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定。

3、室内机安装

①、吊码制作和选用

根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料。

②、室内机安装

a、采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔。

b、室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅。

c、必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固。

d、室内机吊好后,一定要调水平。

e节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向。

f、室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。

g、保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织。

4、冷媒管施工

①、支架安装

架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐。

②、冷媒配管敷设安装

a、用割刀切割相应规格长度的铜管。

b、将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净。

③、冷媒管保护

a、配管如不能及时与室外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入。

b、配管穿墙时需加套管及时做封口保护。

④、分歧管安装

a、分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。

b、铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M。

c、相邻两分歧管的水平只管段距离1M。

d、分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M。

⑤、胀管连接

铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接。

⑥、扩喇叭口

a、用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。

b、螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作。

⑦、冷媒管充氮焊接

a、为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM²。

b、确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流,最后实施焊接。

⑧、冷媒管气密性试验

将汽液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM²),注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM²的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做好记录。

⑨、冷媒管吹污

原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM²,确保系统内没有杂质。

采用如下方法吹污:

a、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;

b、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口;

c、重复a、b步骤进行重复吹污。

⑩、冷媒管道补保温

a、用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水。

b、将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好。

5、冷凝水管安装

①、冷凝水管安装应保证1/100的坡度。

②、设置通气口时,必须加两个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道。

③、水平排气管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅。

④、带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口。

⑤、水平管支撑间隔一般为0.8~1.2m,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋。

⑥、积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验。

6、管道系统保温安装

①、冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120℃的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度&=15MM以上;铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度&=20MM以上。

②、冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM。

③、管道穿墙须套管。

7、信号线安装

①、必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;

②、信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。

8、真空干燥

必须从汽液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到﹣756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。

9、追加冷媒

根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流,压力等方式估计冷媒量。

10、调试

确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。

二、多联机工程安装十大禁区

1、禁止同一系统室内机不统一供电。

2、禁止使用四氯化碳清洗管路。

3、禁止不充氮气保护管路焊接。

4、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

5、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

6、禁止将汽液两相管路一起保温。

7、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

8、禁止将多联机安装在机房等场所。

9、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

10、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-03   |  显示全部楼层      

6

中央空调工程安装要点及十大禁区_1

班长大人

中国  | 暖通空调

3 关注

2 粉丝

16 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20