[提问]宾馆客房风机盘管选型

发表于2017-04-18     3409人浏览     11人跟帖     总热度:19  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-04-18   |  只看该作者       筑龙币+10

2

你这冷量计算的也太小了,单位负荷才60w/㎡,肯定漏项了

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

3

新风、渗透、人员、设备、朝向、日射

点评+1

  • 发表于 2017-04-18     抱歉 之前说错了。房间面积核实为32平方米,指标为70.3。

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

4

点评   Bottle111  发表于  3楼   2017-04-18  新风、渗透、人员、设备、朝向、日射
抱歉 之前说错了。房间面积核实为32平方米,指标为70.3。

点评+1

  • 发表于 2017-04-18     我觉得单位负荷至少180才算正常,70.3还是小。

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

5

点评   caithen  发表于  4楼   2017-04-18  点评   Bottle111  发表于  3楼   2017-04-18  新风、渗透、人员、设备、朝向、日射 抱歉 之前说错...
我觉得单位负荷至少180才算正常,70.3还是小。

点评+1

  • 发表于 2017-04-18     谢谢您的答复。如果是重新核算,风量和冷量选型还是相差一两个型号,应该如何处理呢?

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

6

点评   Bottle111  发表于  5楼   2017-04-18  点评   caithen  发表于  4楼   2017-04-18  点评   Bottle111  发表于 ...
谢谢您的答复。如果是重新核算,风量和冷量选型还是相差一两个型号,应该如何处理呢?

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

7

以冷量为主吧,普通宾馆对室内压力、湿度的要求不高,冷量、噪音才算主要的吧。

点评+1

  • 发表于 2017-04-18     非常感谢,祝您工作顺利!

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

8

点评   Bottle111  发表于  7楼   2017-04-18  以冷量为主吧,普通宾馆对室内压力、湿度的要求不高,冷量、噪音才算主要的吧。
非常感谢,祝您工作顺利!

 发表于2017-04-20   |  只看该作者       筑龙币+10

9

看了冷量后,我怕了,因为我们一般的房间估算都要去要220W/m2了

 发表于2017-04-21   |  只看该作者       筑龙币+10

10

要是水冷机组的话 120朝上就行   但是要是空气源   你这最小也要150吧   但是具体还是要看你的实际情况,负一层是这么大也未尝不可。哈哈 