新风、渗透、人员、设备、朝向、日射
发表于 2017-04-18 抱歉 之前说错了。房间面积核实为32平方米,指标为70.3。
发表于 2017-04-18 我觉得单位负荷至少180才算正常,70.3还是小。
点评 caithen 发表于 4楼 2017-04-18 点评 Bottle111 发表于 3楼 2017-04-18 新风、渗透、人员、设备、朝向、日射 抱歉 之前说错...我觉得单位负荷至少180才算正常,70.3还是小。
发表于 2017-04-18 谢谢您的答复。如果是重新核算,风量和冷量选型还是相差一两个型号,应该如何处理呢?
点评 Bottle111 发表于 5楼 2017-04-18 点评 caithen 发表于 4楼 2017-04-18 点评 Bottle111 发表于 ...谢谢您的答复。如果是重新核算,风量和冷量选型还是相差一两个型号,应该如何处理呢?
以冷量为主吧,普通宾馆对室内压力、湿度的要求不高,冷量、噪音才算主要的吧。
发表于 2017-04-18 非常感谢,祝您工作顺利!
要是水冷机组的话 120朝上就行 但是要是空气源 你这最小也要150吧 但是具体还是要看你的实际情况,负一层是这么大也未尝不可。哈哈
辽宁 | 暖通空调
7 关注
1 粉丝
3 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)