风管穿墙加套管问题

发表于2009-10-10     27903人浏览     12人跟帖     总热度:109  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-10-12 18:40:43

 发表于2009-10-10   |  只看该作者      

2

中华人民共和国行业标准
《通风管道技术规程》
JGJ141―2004
4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

奖励      

  • 奖励于 2009-10-12 18:41:03

 发表于2013-09-11   |  只看该作者      

3

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

奖励      

  • 奖励于 2013-09-11 09:30:23

 发表于2014-02-12   |  只看该作者      

4

不要光看规范,有谁做过的没有,发张照片看看呀

奖励      

  • 奖励于 2014-03-12 16:43:50

 发表于2014-03-10   |  只看该作者       筑龙币+2

6

那是规范规定的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-12 16:43:56

 发表于2014-12-27   |  只看该作者       筑龙币+5

7

干过好几个工地,还没看到过回套管的,

 发表于2017-03-19   |  只看该作者       筑龙币+20

8

规范是有,但是实际现场确实没看到,加套管的目的是什么呢。

点评+1

  • 发表于 2017-09-11     为了防止墙体等发生沉降事故导致管道破损变形,导致漏风,达不到工况,这样会出问题,尤其是消防用的排烟风管,施工中大多数是因为1、成本及施工繁琐原因故意不加2、原图纸中可能并没有墙体,由于其他原因导致设备安装单位并未做出变更

 发表于2017-03-31   |  只看该作者       筑龙币+10

9

还是要分地方,比如商用的写字楼很多施工的时候没加,但我做过的轻轨、地铁项目是真的每个穿墙都加了的。

 发表于2017-04-02   |  只看该作者       筑龙币+10

10

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

《通风管道技术规程》JGJ141-2004 
4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。


做过施工的应该都清楚,有些工地有做、有些工地没做。没加套管,我个人觉得可能主要的原因在于:

1、不熟悉规范(做过几个项目的人肯定都知道有这个规范,这点算是勉强凑上去的);

2、施工方不重视,也为省事,不主动将施工指令下达给下面的分包班组,能蒙混就蒙混;

3、监理单位专业工程师监察不到位,没有及时纠正施工方的不规范施工;

4、建设单位没有注意这个细节;

5、消防验收没注意这个细节。


另外,对于这个规范主控项目,我有个疑问,还望同行前辈不吝赐教。规范要求是风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设置壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管。空调机房、楼梯间、防火分区等一系列是属于规范所规定的范围-防火防爆楼板或墙体,那对于风管穿过整墙砌筑的普通房间是否可以不加设预埋管或防护套管呢?

 发表于2017-04-27   |  只看该作者       筑龙币+10

11

同意楼上,补充一下,还有穿人防临空墙要加套管。