钢结构屋顶上怎样做风管支架?

发表于2008-02-21     5062人浏览     3人跟帖     总热度:14  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-02-23 23:13:08

 发表于2008-02-22   |  只看该作者      

2

一般情况下钢结构不允许直接焊接其他受力构件,但可采取钢板进行过渡焊接连接管道支架,或者采用抱箍围抱钢梁后将支架连接在抱箍上。同时注意与受力节点的配合。以上只是参考意见,请有经验的朋友说说。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-23 23:12:58

 发表于2008-02-22   |  只看该作者      

3

sungkingdom的知识真全面,对,钢结构在安装上以后,不得采用热溶焊或气割,会造成钢构的轻微变形,而影响结构受力,施工规范上是禁止的
另外,金属风管突出屋面以后还应考虑防雷接地的问题

奖励      

  • 奖励于 2008-02-23 23:13:03

 发表于2008-02-29   |  只看该作者      

4

可考虑作二次钢构,俗称葡萄架。
前提是主钢构荷载必须足够大,
风管支架禁止焊接到屋顶钢结构上;目前有快装型自攻顶丝挂接件可以避开焊接的问题。
该类挂接件比抱箍节约材料,安装灵活方便,附件便宜。
关于钢结构屋顶上怎样做风管支架?
应事先预埋/预留固接点,否则难免破坏屋面防水。
其实穿屋面管道固定密封防水处理比屋面支架难度大得多。
防雷接地并非所有风管必须,
但金属风管接地跨接线必须按照规范严格执行。