关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!

发表于2007-08-13     2621人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-08-14 06:13:04

 发表于2007-08-14   |  只看该作者      

2

如果平时通风和防排烟合用的话,你可以计算下负荷,要是热风幕能够满足保证车库5度的温度的话,就可以不用设全热交换器了,因为全热交换器它不耐高温,不能作为排烟用.
如果即想通风和防排烟合用,又想用全热交换器,有两种解决办法:
1、如果用双速风机的话,可以和全热热交换器并联一排烟风管,平时通风用全热交换器,火灾时用排烟风管;
2、用双风机的话,可以把全热交换器放在平时通风风机放在一块。
这个吧,你可以权衡一下,加全热交换器当然更节能一些,但是现在的地下车库的平时通风系统,一天开启的时候可能都不到两小时,有的甚至不开;如果不装全热交换器,热风幕就能满足要求的话,那当然是最好了!你比较下吧!如果想省事的话,那就不装。
地下车库的负荷主要就是平时通风时送入的那部分室外空气的热负荷,围护结构的热负荷不大(主要就是地面,四周和土壤相接的墙).