      常用设计计算公式

  总热量:Unit:kcal/h
  1RT=3.5kw
  1P=2.324kw
  1kw=860kcal/h
  1k=4.27J

  1、QT=QS+QL
  空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)
  QT-----空气的总热量
  QS-----空气的显热量
  QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3
  L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg
  H2 -----空气的终焓值kJ/kg

  2、显热量: Unit:kcal/h
  QS=Cp*&*L*(T1-T2)
  Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度
  T2 -----空气最终的干球温度

  3、潜热量: Unit:kcal/h
  QL=600*&*L*(W1-W2)
  W1 ----空气最初水分含量kg/ kg
  W2 ----空气最终水分含量kg/ kg

  4、冷冻水量: Unit:L/S
  V1=Q1/4.187*(T1-T2)
  Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差

  5、冷却水量: Unit:L/S
  V2=Q2/4.187*(T1-T2)
  Q2=Q1+N
  Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度
  N -----制冷机组耗电功率KW

  6、电机满载电流计算: Unit:A
  FAL=N/1.732*U*COS@

  7、新风量: Unit:M3/H
  L0 =n*V
  n -----房间换气次数 V -----房间体积

  8、送风量: Unit:M3/H
  空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)
  QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
  T1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度
  & -----空气的比重取1.2 kg/m3

  9、风机功率: Unit:KW
  N1=L1*H1/102*n1*n2
  L1 -----风机风量(L/S)
  H1 -----风机风压(mH2O)
  n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;
  皮带传动取0.9

  10、水泵功率: Unit:KW
  N2=L2*H2*r/102*n3*n4
  L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)
  n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0
  r -----液体比重(水的比重为1kg/l)

  11、水管管径: Unit:mm
  D=35.68*根号L2/ v
  L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)

  12、空气加湿量: Unit:g
  R=LX*1.3*(h1-h2)
  LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值
  h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)
  设备风量设计:(概算)
  [ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2 =Q(送风量)
  Q1-----人的潜散所须风量
  Q2-----建筑所须风量


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-05   |  只看该作者      

2

最常用暖通空调设计计算公式

小浣熊想吃方便面

中国  | 暖通空调

13 关注

999+ 粉丝

318 发帖

289 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20