发表于 2018-12-21 同时注意一个分区的最大允许长度,所以你不划分也不一定对,再者注意一个排烟口最大允许排烟量的问题。
发表于 2018-12-21 你师父是错的,划分防烟分区后,单个防烟分区风量不得小于15000.这么算下来两个分区叠加,风机也得36000,才行,补风量是排烟风机的一半就行,不用×1.2,,划分防烟分区,按规范表格去画,和净高有关系,
点评 忆旧奈何 发表于 1楼 2018-10-24 有一个加工车间,地下一层室内层高3.6,室外地坪-1.5。地上六层满足自然自然排烟。故只有地下室需要做排烟,面积478.62㎡,长边35.4m,我按照新规范没有...你师父是错的,划分防烟分区后,单个防烟分区风量不得小于15000.这么算下来两个分区叠加,风机也得36000,才行,补风量是排烟风机的一半就行,不用×1.2,,划分防烟分区,按规范表格去画,和净高有关系,
点评 忆旧奈何 发表于 1楼 2018-10-24 有一个加工车间,地下一层室内层高3.6,室外地坪-1.5。地上六层满足自然自然排烟。故只有地下室需要做排烟,面积478.62㎡,长边35.4m,我按照新规范没有...同时注意一个分区的最大允许长度,所以你不划分也不一定对,再者注意一个排烟口最大允许排烟量的问题。