通风工程在施工中要求与上建配合项目有哪些 


  通风工程在施工中,要求与上建配合项目有:    

(1)通风设备基础施工时,应事先与专业图纸复核其平面位置、标高、几何尺寸等,当需要预埋地脚螺栓时,为了保证螺栓位置的准确性,基础形状复杂且螺拴数量较多时,宜采用预制螺栓间距样板,保证准确位置,使设备顺利就位。并保护好地脚螺栓的丝扣部分。   
(2)结构施工时,对风管穿墙、穿楼板应按复核后的位置及标高、洞口尺寸预留,施工时专业施工人员应配合复测,确认无误时再施工口避免大面积的剔砸楼板和墙体而破坏结构层。如发现漏留孔洞需砸剔时,需与土建施工人员和设计者商定方案或补救措施,严禁自行剔洞割筋的施工方法。    
(3)体积大的通风设备,如不能在结构施工中就位。需在结构施工中留出吊装孔洞和运输通道,待设备就位后再补砌筑。    
(4)通风管设置在吊顶内时,应遵照先施工体积大的风管的顺序,其他专业的吊杆或支架不得附着在风道的支架上。   
(5)当土建施工墙面、顶棚抹灰和面层时,应对已施工完毕的明装风管进行遮挡保护。通风设备用塑料布罩住,防止砂浆和喷涂物污染。对已施工完毕的墙地面,安装风道时应注意不要碰撞,刷油时应采取保护墙地面措施。对暂未安装的风口或敞口处需暂时封堵,避免杂物或灰尘进入。    
(6)当通风管道穿越土建划分的防火区时,应没置防火阀。


通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定



通风与空调施工风管系统支、吊架安装有一整套完整严格施工规范,规定如下:

1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。
2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.
3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.
5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。
6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm-80mm,长度宜为100mm-120mm的镀锌角形垫片。
8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。
10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。
11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。

通风工程在施工中要求与上建配合项目有哪些_1



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-24   |  只看该作者      

2

通风工程在施工中要求与上建配合项目

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20