[分享]进风量资料下载

发表于2018-07-24    

进风量专题为您提供进风量的相关资料与视频课程,您可以下载进风量资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社通风工程

变风量控制原理图 立即下载

等级:进风量资料下载_1     文件 19KB 格式 rar

进风量资料下载-变风量控制原理图
内容简介 变风量空调控制原理图,包括新风阀、回风阀、排风阀、水阀、温度控制、压力控制等。  
立即下载

某研发大楼变风量空调设计图纸 立即下载

等级:进风量资料下载_2     文件 540KB 格式 dwg

进风量资料下载-某研发大楼变风量空调设计图纸
图纸张数:9张内容简介 本图纸为某研发大楼变风量空调设计图纸,包括:空调箱恒温控制图,冰水系统控制图   ,系统架构升位图,AHU送风温度设定管理方案流程图,变风量控制箱VAV BOX控制图等。           
立即下载

KIMO风量仪-套帽式风量仪 查看详情

浏览数:559 进风量资料下载-KIMO风量仪-套帽式风量仪

KIMO风量仪-套帽式风量仪 产品特点: • 套帽式风量仪 ( 量程: 40 ~ 3500 m3/h ) • 大尺寸液晶显示屏 (含背光功能) • 可搭配不同尺寸风量罩, 标配 610 x 610 mm 风罩 • 风量仪主机可搭配皮托管测量管道内风速和风量 • 标配软件和连接线可将记录数据与电脑连线下载 • 测量风量时可做多点平均计算 • 随货提供便携箱和法国工厂校准证书。 技术规格: 风量:40 ~ 3500 m3/h 温度:0 ~ +50 °C 差压:-2500 ~ +2
查看详情

新风量及排风量的计算 查看详情

浏览数:2574 进风量资料下载-新风量及排风量的计算

 新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域) 新风量取总送风量的10%至30% 注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空
查看详情

新风量和排风量的简单计算法 查看详情

浏览数:2194 进风量资料下载-新风量和排风量的简单计算法

 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域) 新风量取总送风量的10%至30% 注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。&n
查看详情

送风口风量估算 立即下载

等级:进风量资料下载_3     文件 110KB 格式 xls

进风量资料下载-送风口风量估算
送风口风量估算   
立即下载

变风量系统消声处理 查看详情

浏览数:359

关键词: 变风量系统消声处理 噪声源及传播途径 噪声控制要求

进风量资料下载-变风量系统消声处理
变风量空调系统噪声源及传播途径 关于噪声,请见南社百科《全面了解“噪声”及暖通空调系统中设备的噪声与减振处理方法》 风机应稳定运行、避免进入不稳定区 风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足,气流将沿叶片逆向流动,造成风机空气动力失速,风机低频噪声大幅增加。 变风量末端装置噪声传播形式  变风量末端装置噪声控制要求 1、根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准。 2、当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测,确认其影响程度。 3、将末端设置在次要房间的吊
查看详情

变风量系统气流组织 查看详情

浏览数:1398

关键词: 变风量系统气流组织 内区气流组织要求

进风量资料下载-变风量系统气流组织
变风量系统气流组织 定风量末端装置与变风量末端装置  气流分布不合理状态分析  两散流器之间或分隔墙处冷气流下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧,由于射流诱导作用,气流向上流动,空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均,舒适性较差。  小风量时,送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离,造成散流器下侧及附近空气温度偏低;两个散流器之间或分隔墙处空气温度偏高;室内空气温度场不均匀,舒适性较差。 热风、外区、温度偏高  冬季送风温度不易太高,ASHRAE62规定当温差大于8℃时,通风效率将下降25%
查看详情

洁净室送风量的计算 查看详情

浏览数:1072 进风量资料下载-洁净室送风量的计算

洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是:  一正压洁净室送风量QⅠ计算1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准 来计算的:  式中: K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率;&nbs
查看详情

连载· 10|变风量空调系统:变风量空气处理机组设计选型 查看详情

浏览数:640

关键词: 变风量空调系统 变风量空气处理机组

进风量资料下载-连载· 10|变风量空调系统:变风量空气处理机组设计选型
 变风量空气处理机组原理 变风量空气处理机组主要由送风机、冷水盘管、热水盘管(四管制)、粗效过滤器、 箱体等部件组成。根据使用功能要求,可以选择增加中效过滤器、消声、加湿、杀菌等 功能。空气处理机组一般应安装在空调机房内,并配置一套变风量空调智慧控制柜(内 含变频器、控制器)对机组进行供电和控制,以实现空气处理机组启停、变频调节、变 送风温度控制、新风调节等功能。  2.4.1 风机 第一,变风量空气处理机组的风机的特性曲线应具有平缓的特征,这样当风量减少 时可以避免系统增加不必要的静压;第二,选择风机时其工作范围应处于较稳定的高效 区内;第三
查看详情

连载· 11| 变风量空调系统:变风量末端装置设计选型 查看详情

浏览数:474

关键词: 变风量空调系统 变风量末端装置

进风量资料下载-连载· 11| 变风量空调系统:变风量末端装置设计选型
变风量末端装置主要用于不同区域内的温度控制,工作人员通过操作装设在工作区 域内的温控器调节相应变风量末端装置的风量,从而实现室内的舒适性需求,如图 2-5 所示。 图 2-5 变风量末端装置   1 2.5.1 变风量末端装置分类 变风量末端装置有很多种类型,如图 2-6 所示。  图 2-6 变风量末端装置分类图    源牌变风量末端装置 2 2.5.2 不同变风量末端装置特点  目前国内最常用的是单风道型、串联式风机动力型与并联式风机动力
查看详情

连载· 12 |变风量空调系统:变风量空调新风系统设计 查看详情

浏览数:612

关键词: 变风量空调系统 新风系统设计 分散处理方式

进风量资料下载-连载· 12 |变风量空调系统:变风量空调新风系统设计
变风量空调系统新风设计 变风量系统中新风量的分配和空调系统的分区形式有很大的关系,无论采用何种分 区形式,在总新风量固定的情况下,各朝向的房间都会出现新风量小于设计要求的最小新风量的情况。要想让所有房间的新风量都满足要求,这时总的新风量需要加大;加大 新风量可以满足所有房间的新风量要求,同时在过渡季节也会节省一部分能量;但新风量加大以后夏季和冬季又会多消耗处理新风的冷热量,因此应该选取一个全年运行模式下的最佳新风量。 例如:夏季,除了内热冷负荷外,外区变风量末端装置还承担围护结构冷负荷,它 多耗用了一部分含有新风的送风量。如果仍按照系统总人数 × 新风标准来确定总新风 量,
查看详情

连载· 26|《变风量空调系统》变风量空调创新设计 查看详情

浏览数:592 进风量资料下载-连载· 26|《变风量空调系统》变风量空调创新设计

变风量空调创新设计 变风量空调系统主要设备包括,空调机组(AHU)、变风量末端风量控制阀(VAVBOX)、 传感器、控制器、风阀执行器等,这些产品一方面技术门槛相对较高,长期依赖进口, 是造成系统造价居高不下的重要原因;另一方面,将用于控制房间风量的末端装置人为割裂成机械、传感仪表、控制与电力驱动等生产厂家提供,从而缺乏对末端装置功能承担责任的主体,这也是现有产品不适应中国市场的重要原因。近年来,国内一些科研院所和企业不遗余力开展研究并不断创新,针对中国国情,自主研发出机电仪控一体化的变风量末端装置(VAV-TMN)、低温风口以及变风量智能控制柜,大大简化了变风量空调设计、安装调试的
查看详情

连载· 27|《变风量空调系统》变风量空调创新设计 查看详情

浏览数:418 进风量资料下载-连载· 27|《变风量空调系统》变风量空调创新设计

5.1.2 产品选型 1. 新型变风量末端装置产品型号说明  新型变风量末端装置产品型号说明见表5-1。 表 5-1新型变风量末端装置产品型号说明  (1)单风道型 VAV- TMN 产品选型参数,如图 5-3 所示及见表 5-2。 图 5-3 单风道型 VAV-TMN 外形尺寸及组成  1—进风筒;2—电控箱;3—主体板;4—底板;5—进风口板;6—送风法兰;7—吊耳;8—毕托管件。 表 5-2单风道型 VAV-TMN 性能参数表  图 5-4 串联式风机动力型 VAV-TMN&
查看详情

风量分配资料下载 查看详情

浏览数:436 进风量资料下载-风量分配资料下载

  分配器大样图 立即下载   等级: 文件62KB 格式dwg  
查看详情

额定风量资料下载 查看详情

浏览数:357 进风量资料下载-额定风量资料下载

  [四川]2015版施工机械台班费用定额定额及定额勘误 立即下载   等级: 文件18KB 格式ppt   关键词: 造价培训讲义 施工机械台班定额
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享