[分享]防排烟系统设备功能验收的要求

发表于2018-07-21    

防、排烟系统设备功能验收应符合下列要求:
1设备手动功能验收,应包括下列项目:
1)送风机、排烟风机应能正常手动开启和关闭;
2)送风口、排烟阀(口)、自动排烟窗进行手动开启和复位功能检查;
3)活动挡烟垂壁进行手动开启、复位功能检查。
检查数量:各系统按30%检查。
检查方法:动作检查。
2设备联动功能验收,应包括下列项目:
火灾报警后,根据设计模式,相应系统的送风机开启、送风口开启,排烟风机开启、排烟阀(口)开启,自动排烟窗开启到符合要求的位置,活动挡烟垂壁下垂到位。
检查数量:全数检查。
检查方法:动作检查。
防、排烟系统主要性能参数验收应符合下列要求:
1自然排烟系统验收,应包括下列项目并达到设计要求:
1)防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室可开启外窗的面积;
2)内走道可开启外窗的面积;
3)需要排烟的房间可开启外窗的面积;
4)中庭可开启的顶窗和侧窗的面积。
检查数量:各系统按30%检查。
检查方法:尺量。
2机械防烟系统的主要性能参数验收,应包括下列项目:
1)任取一模拟火灾层,当防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)门全闭时,测试防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)的风压。走廊→前室→楼梯的压力应呈递增分布;前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值应符合要求;防烟楼梯间的余压值应符合要求;
2)机械加压送风系统负担层数小于20层时,应根据设计模式分别打开2层防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室的防火门;机械加压送风系统负担层数不小于20层时,应根据设计模式分别打开3层防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室的防火门;测试各门洞处的风速不宜小于0.7m/s;
检查数量:各系统全数检查。
检查方法:动作检查。
3机械排烟系统的主要性能参数验收,对下列部位的排烟量进行检查,应测试排烟口的风速并符合设计要求:
1)内走道排烟量;
2)需要排烟的房间排烟量;
3)中庭的排烟量;
4)地下车库的排烟量。
4地下室送风系统的送风量,应测试送风口的风速并符合设计要求:
检查数量:各系统全数检查。
检查方法:动作检查。

 

 

 

 

 更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网https://nt.zhulong.com/

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20