筑龙首页

[分享]弧形风管施工方法的实例分享

发表于2018-06-13    739人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

卡卡诺

人民日报社报刊综合业务楼工程通风管道安装面积达到6万㎡,为镀锌铁皮风管,风管规格有800×500、800×450、800×400等。由于工程结构的特殊性,很大比例的风管为小曲率弧形风管,这使得通风管道在加工制作和施工安装中有较大的难度。

建设方中国新兴建设开发总公司一公司设备安装团队通过小组讨论和方案验证,创新出一种小曲率弧形风管的施工方法,在满足施工规范要求的前提下,施工安装便捷,成本适中,观感质量良好。提出方案

小组成员运用头脑风暴法,对小曲率弧形风管提出了以下三种施工方案:

方案一:直管+小弧形短节方案

弧形风管施工方法的实例分享_1

直管+小弧形短节方案拼装效果图

按照设计图上的弧度,每5节2m长的直管(包括三通)为一段直管,直管与直管连接处用小弧形短节连接。

方案二:全弧形风管方案

弧形风管施工方法的实例分享_2

全弧形风管方案拼装效果图

弧形风管施工方法的实例分享_3

全弧形风管方案局部单节管平面图

按照设计图上的弧度,大边以2460mm弧长为一节,每节管均做成弧形风管。此方案完全按照弧形的的弧度加工。

方案三:全梯形风管方案

弧形风管施工方法的实例分享_4

全梯形风管方案拼装效果图

弧形风管施工方法的实例分享_5

全梯形风管方案局部单节管平面图

按照设计图上的弧度,大边以2m长为一节,切分各个弧度段,每节管以两个法兰边为腰,做成等腰梯形风管。此方案每节管有两个面为长方形,两个面为梯形,在加工难度上,比方案二低很多。而且每节梯形管长边与短边的偏差,每2m也仅在15mm,因此虽然每节风管均不带弧度,但拼接起来的效果基本上接近了弧形。

方案验证

根据三种深化设计方案,分别在现场选取三层作为三种方案的样板层,在此基础上可针对施工难易度、施工效率、经济合理性及安装质量进行分析。

弧形风管施工方法的实例分享_6

直管+小弧形短节方案样板层实物图

弧形风管施工方法的实例分享_7

全弧形风管方案样板层实物图

弧形风管施工方法的实例分享_8

全梯形风管方案样板层实物图

方案分析

根据样板层风管的施工情况,对每层风管的施工难易度、施工效率、经济合理性、安装质量四个方面全面分析,每种施工方案的情况分析如下:

方案一:直管+小弧形短节方案

弧形风管施工方法的实例分享_9

总体来说,该方案加工难度小,人工及费用相对较小,但安装后的观感效果很差。

方案二:全弧形风管方案

弧形风管施工方法的实例分享_10

总体来说,该方案安装后的观感效果很好,但加工难度很大,人工及材料成本大量增加。

方案三:全梯形风管方案

弧形风管施工方法的实例分享_11

总体来说,该方案安装后的观感效果很好,加工难度一般,施工效率和施工费用较合理,且当形成一定的加工工艺后,加工效率会得到很大提升。

方案确定

针对方案比选的各项指标,小组成员运用关联矩阵法对三个方案进行分析评价。小组在打分时充分考虑了各项目的权重,大家一致认为施工质量是第一位,经济性排第二位,施工效率和难易度排第三位。三种方案评价打分表如下:

弧形风管施工方法的实例分享_12

通过分析比对,本项目最终确定采用方案三:全梯形风管方案进行小曲率弧形风管的施工。

弧形风管施工方法的实例分享_13


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-13  | 只看该作者      

2

大比例的风管为小曲率弧形风管,这使得通风管道在加工制作和施工安装中有较大的难度。

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习