筑龙首页

[分享]暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

发表于2018-05-04    833人浏览    3人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

哥丝拉

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_2

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据

一、 地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1. 设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2. 排风及送风机房面积:排风机房35 m2(两个);送风机房32 m2。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井1.7m2(两个);送风竖井2.7m2。

4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶4.2m2。

二、 地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1. 设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2. 排风及送风机房面积:排风机房48m2;送风机房32 m2。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井3.4m2;送风竖井2.7m2。

4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶4.2m2。

三、 地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1. 设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2. 机房面积:

1) 排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2) 新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、 地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1. 设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2. 机房面积:

1) 排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2) 送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_3

五、 机械防烟

注意:

1) 以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2) 如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。

(一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风

(一) 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风

(二) 消防电梯前室加压送风

(三) 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_4

六、 全空气空调系统

(一) 带热回收装置组合式空气处理机组。

1. 服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。

2. 空调机房面积:48~60m2(8~10m长×6m宽)。

3. 排烟机房面积:12m2(4m长×3m宽)

4. 净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。

5. 新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。

6. 18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。

7. 22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。

8. 26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。

9. 33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。

(二) 常规组合式空气处理机组。

1. 服务区域面积:800~1200m2,按照1000 m2计算。

2. 空调机房面积:48m2(8m长×6m宽)。

3. 排风及排烟机房面积:24m2(6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。

4. 净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。

5. 新风竖井面积:1.0m2;排风竖井面积:1.0m2。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_5

七、 新风空调系统

(一) 吊顶或落地式新风处理机组

1. 吊顶式新风处理机组(≤4000m3/h)。

建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。

2. 落地式新风处理机组(≥5000m3/h)

1) 机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;

2) 机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800;

3) 建议给建筑专业反提条件:

对于机组风量在10000 m3/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,本人建议为4000×4200。

(二) 带热回收新风处理机组

1. 吊顶式新风热回收处理机组(<4000m3/h)。

建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。

2. 落地式新风热回收处理机组(≥4000m3/h)

1) 机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;

2) 机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200;

3) 建议给建筑专业反提条件:

a) 对于机组风量在4000~7500 m3/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,本人建议为4000×3000;

b) 对于机组风量在10000~20000m3/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,本人建议为4200×3200。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_6

八、 厨房通风及排油烟系统

九、 主要管井面积

(一) 住宅建筑

1. 高层住宅(大于等于18层,分高、低区)

1) 水暖井:

两户:600×1850;800×1500;1100×1300;

三户:600×2150;800×1800;1100×1600;

四户:600×2450;800×2100;1100×1900;

2) 电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;

2. 小高层住宅(小于18层,不分高、低区)

1) 水暖井:

两户:600×1650;800×1300;1100×1100;

三户:600×1950;800×1600;1100×1400;

四户:600×2250;800×1900;1100×1700;

2) 电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。

3. 多层住宅(不分高、低区)

1) 水暖井:

两户:600×1650;800×1300;1100×1100;

三户:600×1950;800×1600;1100×1400;

四户:600×2250;800×1900;1100×1700;

2) 电井:不设置,全部穿管。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_7


(二) 公共建筑

1. 酒店建筑

1) 强电井:5m2;

2) 弱电井:6m2;

2. 办公建筑

1) 强电井:3m2;

2) 弱电井:5m2;

十、 主要大型设备机房面积及高度

1. 制冷机房(含换热间):

1) 建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。

2) 梁下净高度:对于离心式制冷机、大中型螺杆机 4.5~5m

                   对于活塞式制冷机、小型螺杆机 3~4.5m

                   对于吸收式制冷机  4.5~5m

3) 楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8)

2. 换热站:

1) 约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%,通常取0.4%。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_8

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_9

3) 梁下净高度

锅炉间:≥6 T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。

锅炉辅助间:一般在3.5m以上。

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_10

十一、 烟囱及主要送、排风口距离

1. 机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)

1) 进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。

2) 事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。

3) 排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:

a) 当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。

b) 当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。

c) 当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。

2. 机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2003技术措施)

1) 当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。

2) 进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。

3. 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(2006版《建筑设计防火规范》):

1) 室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。

2) 当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。

4. 燃气、燃油锅炉烟囱:

应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。


资料分享:

[万达集团]万达广场工程建设分工--燃气、暖通、给排水

[施工图]南京某公馆四期给排水施工图

[施工图]湖南花园小区给排水施工图

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-05-04  | 只看该作者      

2

暖通专业给建筑专业反提条件常用数据_1

 当前离线   发表于2018-05-09  | 只看该作者      

3

不错,学习了

 当前离线   发表于2018-05-12  | 只看该作者      筑龙币+10

4

好好的东西,能学习到好多知识

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料