采暖工程_暖通空调图片
关于采暖、供暖,各位难道不想说点啥吗。不知道怎么设计,施工出现了问题,来这里通通给你解决!
  • 54968成员
  • 12018主题
  • 63380回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:2

vincent92 发表于2017-01-04 6037人浏览 6人跟帖  

1.确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW);2.分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总;3.根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分...

最新回复:徐富光  2017-01-11  

水流s云在 发表于2016-11-29 817人浏览 1人跟帖  

地板采暖作为一种采暖方式,已经得到成功的应用。早期的地暖工程在给我们提供了宝贵的经验同时,也反映出设计与施工中的一些问题,在这些问题中,尤其应注意做到四个“适”。盘管间距的设计应适中随着地暖市场的扩大,地暖施工队...

最新回复:水流s云在  2016-11-29  

dirtwind 发表于2016-11-24 1309人浏览 1人跟帖  

热力膨胀阀广泛应用于中央空调冷水机组。它既可控制蒸发器供液量,又可节流饱和液态制冷剂。根据热力膨胀阀结构上的不同,分为内平衡式和外平衡式两种。考虑到制冷剂流经蒸发器产生一定的压力损失,为降低开启过热度,提高蒸发器...

最新回复:dirtwind  2016-11-24  

dirtwind 发表于2016-11-24 1286人浏览 1人跟帖  

节流的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例。节流机构的作用:1、节流降压。当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产...

最新回复:dirtwind  2016-11-24  

bi2222 发表于2016-11-20 1710人浏览 1人跟帖  

采暖系统设计热负荷是在某一室外温度下,为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡,在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷 Q′包括两部分:一部分是维护结构传热耗热量 Q1′,即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维...

最新回复:bi2222  2016-11-20  

幸运卢克 发表于2016-11-11 1244人浏览 1人跟帖  

锅炉的结渣问题是燃煤电厂普遍存在的问题。所谓“结渣”,是指熔灰在锅炉受热壁面上的积聚,其本质为锅炉中高温烟气携带处于熔融或部分熔融状态下的未燃尽煤粉颗粒,遇到低温的壁面冷却、凝固而形成沉积物的过程。锅炉结渣是一个...

最新回复:幸运卢克  2016-11-11  

hcylife 发表于2016-11-04 1712人浏览 1人跟帖  

众所周知,冷库的能源需求配置主要是:制冷系统,冷库的照明系统,冷库的叉车、冷柜插电系统,以及办公用电,消防用电。在冷库设计时:制冷系统占比为60-65%;照明系统占比为5-8%;叉车,冷柜插电为10-15%;其他冷库门,滑升门,...

最新回复:hcylife  2016-11-04  

dzejun 发表于2004-08-11 9937人浏览 15人跟帖  

各位大虾:有一学校游泳池,建筑面积大约3500平方米,池水50X25,四周走道和淋浴室等功能房间。

最新回复:yeronggao  2012-03-24  

ddj 发表于2004-08-07 2207人浏览 2人跟帖  

请教:设有热风幕采暖系统中,维护结构的热负荷是否全部去掉热风幕放热量??还是部分去掉??还是忽略大门产生的热负荷,热负荷按没有大门之情况考虑??

最新回复:j04150218  2009-06-03  

yhong168 发表于2004-03-03 2131人浏览 8人跟帖  

该工程为一栋供暖高度为50m的建筑,设计温度为80/60℃,管路试验压力为0.7MPa,热负荷为0.24MW。而锅炉房供回水温度为85/60℃,锅炉房供回水压力为0.5MPa、0.3MPa。

最新回复:guanf_2000  2007-12-22  

lydhy 发表于2002-06-21 2100人浏览 9人跟帖  

我有采暖方面的一个问题,我做的这个工程是工业厂房的采暖,共四层,中间有较大的吊装孔,热空气会顺着吊装孔上到第四层,最终导致第四层过热而下三层温度比设计的要低。我想必须放大按照比例放大下三层的热负荷,或者按照比例加...

最新回复:woody_nt  2006-06-04  

狗不理包子 发表于2005-09-13 2271人浏览 1人跟帖  

求助京津地区供暖设计热负荷中维护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量所占的比例。这三者之间的比例和房子的具体结构关系大吗。

最新回复:KyO~|  2005-09-15  

qiezi 发表于2005-08-20 1905人浏览 3人跟帖  

本文针对空调系统能耗的影响因素和商业建筑的特点,以实际商业建筑空调节能改造为例,从减少冷热负荷、提高冷热源效率、利用自然冷源、减少水泵电耗、减少风机电耗、改进气流组织、改善控制七个方面分析了商业建筑空调节能的具体...

最新回复:qiezi  2005-08-22  

bingyu0605 发表于2005-08-08 1352人浏览 1人跟帖  

做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅――好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下: 一、负荷计算 1.热负荷是算还是估? 2.热指标大概是怎么个情况? 3.同一户型,边上的和中间的负荷...

最新回复:bingyu0605  2005-08-08  

Mickeal 发表于2005-05-18 2487人浏览 4人跟帖  

《锅炉房设计规范》第2.0.8条 当用户的热负荷变动较大且较频繁,或为周期性变化时,在经济合理的原则下,宜设置蒸汽蓄热器。设有蒸汽蓄热器的锅炉房,其设计容量应按平衡后的热负荷进行计算确定。

最新回复:wenxemail  2005-07-01  

zbling281 发表于2005-06-09 3467人浏览 6人跟帖  

最近做个工厂的热水采暖,有三栋,从室外引进后分给三栋建筑,分别采用单管顺流式(6层),计算出采暖热负荷后,根据顺流后不同水温选出钢制散热器长度,然后应该怎样计算选择支干管与立管管径呢?水力平衡又该怎样做?而且分给三栋...

最新回复:zbling281  2005-07-01  

ytiger2 发表于2003-12-08 1625人浏览 3人跟帖  

各位老师: 我想请教各位,关于空调房间内的设备负荷转换为冷热负荷该如何计算?如一设备在房间内,24小时满负荷运行,它是不是100%转换为热负荷?另外,空调箱的风机负荷是不是也100%转换为热负荷?

最新回复:czqiong  2005-06-26  

liudzh1970 发表于2005-06-21 1267人浏览 1人跟帖  

地源热泵机组在西北地区大型公共建筑上的应用效果如何?有哪位仁兄帮忙?1、如果冷、热负荷大于3600KW每天需要的循环水量大概是多少?2、水源地要多大?

最新回复:lliuyan  2005-06-23  

cbq111888 发表于2005-05-17 1558人浏览 4人跟帖  

热负荷计算时,”最小负荷班的工艺设备散热量“哪位朋友能给我解释下。

最新回复:chenx210  2005-05-19  

信阳毛尖 发表于2005-03-08 2595人浏览 5人跟帖  

冷凝水管的设计:风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当...

最新回复:aleelang  2005-04-27