一、工程概况A项目(图一)

       λ于北京朝阳区CBD核心区内。总建筑面积为75766平方米,其中,地上建筑面积51680平方米,地下建筑面积24086平方米。建筑地上14层;地下4层,建筑高度62.70m。结构型式为钢筋混凝土框架-筒体结构。该项目集商业写字¥为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的塔¥组成,地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业建筑面积21017平方米。五到十四层共165个独立的办公间,办公建筑面积36464平方米。

  二、空调冷热源的确定冷源:办公区空调系统五到十四层由多联机直接蒸发式盘管、集中空调热水、热水盘管组成。

  分东,西,中三个区域。夏季空调由户式分体室外机组提供,冬季供热由集中热水为各户提供空调。过渡季的空调使用由多联机室外机灵活供应。该双盘管类型室内机在冬、夏季节的转换,可在空调主机的控制面板上完成。个别办公室处于空调内区的区域,其室内机仅采用直接蒸发式盘管,冬季经常使用状态为通风模式。多联机室外机放置在屋顶。屋顶据办公底层(F5)的落差为40米左右。

  热源:中央采暖热ý由市政热水125℃/65℃供应,经热交换器及采暖循环水泵输送到建筑物各区。塔¥办公热水系统由二组板式换热器,三台热水循环泵(二用一备)组成。热交换器二次侧供、回水温度为60℃/50℃。

双热源空调系统的应用_2


  三、室内外机选择

  1)类型选择

  根据负荷计算结果我们选择直流变频multi-v系列多联机(图二)。室内机采用风管机。

  室外机特点有:

  ①采用直流变频涡旋压缩机和直流变频电机。

  ②能效比业界领先,所有机组均通过国家一级节能认证。

  ③采用板式换热器增加过冷度,冬季-20度启动,夏季48度运行。

  ④长配管高落差,最大总管长1000m,落差100m。

  ⑤采用环保冷ýR410a。

  ⑥独特的冷ý回收功能。

  ⑦夜间低噪音运行功能,可到41Db。

  ⑧故障自检功能。

  ⑨压缩机交替运行功能。

  ⑩后备运转功能等。

  室内机特点:①室内机静压直接在面板上线性可调节的功能。

  ②室内外机电机均采用之流无刷电机,效率高、噪音小。

  ③低静压风管机厚度超薄190mm,业界领先。

  ④室内机标配700mm排水泵。

  2)室内外机设置该项目所有多联机室外机摆放在屋顶。从屋顶室外机到5层室内机的高低落差约40米,由于采用multi-v系列多联机,该机组具有高落差长配管的功能,因此使用起来效果非常好。

  现场室外机λ置见图三。

双热源空调系统的应用_3

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-03-21   |  只看该作者       筑龙币+5

2

双热源空调系统的应用_1

 发表于2016-03-21   |  只看该作者       筑龙币+5

3

不错

 发表于2016-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

4

双热源可以集双方优势于一身,优缺互补,真的挺不错。

 发表于2016-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

5

新手学习,楼主好人!

 发表于2016-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

6

楼主好棒

 发表于2016-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

7

韩强子

河北 秦皇岛 | 暖通空调

6 关注

6 粉丝

14 发帖

9 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20