请问,对于单层的工业厂房,考虑到管道过门需要做过门地沟。采用上供上回热水采暖系统有没有什么问题,上供上回系统在规范和手册上好像都没有提及过。
回复:上供上回系统没有问题。放心用吧就是要注意安装管道时的坡度这个是很容易忽略的。那样就容易出问题。如果做地沟没有问题的话。我个人还是推荐下供下回,干管在地沟内。
如果没有地沟,上供上回可以,重点施工过程中,要注意热源是蒸汽系统还是热水系统?因为热源不一样,进水管和回水管的连接(包括异径管道,即管径不相同的管道连接)是不同的,同时要注意坡度要正确,否则积水(蒸汽系统)或集汽(热水系统)都影响到使用。