2


工作压力是指系统工作压力最高值,循环水泵出口处压力是最高点

 发表于2014-03-04   |  只看该作者      

3

首先要确定整个系统的静压。然后根据静压推到水泵出口压力。水泵仅需要克服系统管道阻力。静压要保证系统充满水。

 发表于2014-03-04   |  只看该作者      

4

是循环水泵处最高压力点么 ?

 发表于2014-03-04   |  只看该作者      

5


影响压损的因素很多,主要有管材表面摩擦系数、水流速度、直管长度及弯头数量等因素,一般设计院对压损计算也不准确,在理论公式的基础上加上50%左右。配泵只能大一点不能不够,这是设计原则。你的问题太笼统