1.首先10米高的重力水头到1公斤压力还差一些,1毫米水柱=9.80665Pa,这样的话可能压差会小于1公斤。 2.另外还有可能压力表存在些误差。 3. 最主要的21MW的热水炉 肯定是带压的,你的循环泵的压力除了克服锅炉本体高差外最主要的是外网阻力及最末端、最高点高度,你水泵克服锅炉本体高差的压力对于整个热力管网来说是很小一部分,而且还是在水泵出口。 4.一般水泵的扬程都是有一定范围的,你的5公斤可能是水泵扬程范围内的某一个值,当在水泵曲线范围内运行时出现比5公斤要高的情况很正常。 |
4楼说的很对,这么大的热水锅炉,肯定是承压的,而且管路是闭式的。 从楼主的描述中,循环泵出口压力5公斤,从循环泵出口,上升10多米,进入锅炉的回水口,回水口的压力是4.5公斤,主要是管道的阻力损失(因为是闭式系统,跟锅炉的高度10m没有关系)。 我不同意5楼说的,4.5公斤的压力是锅炉进水口的压力,此时热水还没有进入锅炉呢,不是锅炉内部阻力,应该是从循环泵出口到锅炉回水口的管道的阻力损失(而且不是管道的高度) |
与高度差没有关系,管道的沿程损失和局部损失,一般不会消耗很大压力的,是否是省煤器消耗压力,省煤器出口之后再进锅炉的。 |
北京 | 暖通空调
0 关注
4 粉丝
22 发帖
10 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)