直埋热力管道一定要敷设在冻土深度以下吗?

发表于2008-04-07     8710人浏览     3人跟帖     总热度:10  

直埋热力管道一定要敷设在冻土深度以下吗?
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-04-08 23:06:11

 发表于2008-04-07   |  只看该作者      

2

加保温
和满足管顶覆土的要求
就可以了

奖励      

  • 奖励于 2008-04-08 23:06:22

 发表于2008-04-09   |  只看该作者      

4

北方严寒地区有些地方冻土层在地表下2~3米甚至更深,埋到冻土层以下对这些地区有些不实际,所以一般满足2楼所说的基本要求即可。

奖励      

  • 奖励于 2008-04-10 00:19:41

 发表于2008-04-10   |  只看该作者      

5

不一定非要埋到冻土深度以下,只要有保温就行了,可以想想有多少管道不是保温后就明敷了吗?直埋了,保证覆土深度要求就好了,好像是最小埋深不得小于0.30,车行道下不得小于0.70。