筑龙首页

[分享]酒店空调和通风排风的功能要求参考

发表于2018-11-23     850人浏览     1人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

小浣熊想吃方便面

经营区域空调

1.客房空调

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

客房

2人间

22-24

50-65

20-22

35-50


客房洗手间(排风)

单人间

不适用

不适用

不适用

不适用


客房走廊

只限过道

23-25

50-65

17-19

30-50


客房电梯厅

4.0

22-24

50-65

17-19

30-50


2.公共区域

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

酒店大堂

7.5

22-24

50-65

17-19

30-50


前台

2.0

22-24

50-65

17-19

30-50


大堂酒廊

3.5

22-24

50-65

19-21

30-50


自助餐厅

2.2

22-24

50-65

19-21

30-50


中餐厅

3.0

22-23

50-65

19-21

30-50


其他餐厅







(a)小餐厅

3.5

22-23

50-65

19-21

30-50


(b)日本餐厅

2.5

22-23

50-65

19-21

30-50


宴会厅

1.2

22-23

50-65

19-21

30-50


宴会前厅

1.2

22-23

50-65

19-21

30-50


会议室

1.4

22-23

50-65

19-21

30-50


多功能厅

1.4

22-23

50-65

19-21

30-50


3.洗手间

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

洗手间







(a)宴会厅/多功能 厅

1.8

最高24

不适用

17-19

不适用


(b餐厅及其他区域

3.0

最高24

不适用

17-19

不适用


4.健身中心

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

(a)器械房

4.0

21-22

50-70

19-20

30-70


(b)体操房

5.0

21-22

50-70

19-20

30-70


(c)普通健身区

4.0

21-22

50-70

19-20

30-70


(d)室内游泳池和水上中

不适用

最高27

不适用

27-29

不适用


(e)按摩室

不适用

23-24

50-70

23-24

30-70


(f)更衣室

1.5

23-24

不适用

23-24

不适用


后勤区域空调:

1.办公区域

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

办公室

8.0

23-25

50-70

20-22

30-50


2.员工设施区域

空调位置

平方米/人数

夏季

冬季

备注

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿(%

培训教室

1.5

23-25

50-70

20-22

30-50


员工食堂

1.0

23-25

最高80

19-21

30-50


更衣室

2.0

23-25

不适用

19-21

不适用


3.仓库区域

房号

仓库名称

是否要空调

夏季温度

冬季温度

每小时换气通风量

1

白葡萄酒贮藏室

8-12

8-12

不适用

2

红葡萄酒贮藏室

13-16

13-6

不适用

3

其它余饮料酒水仓

25-27

17-19

1.0升/秒/㎡

干货仓

25-27

17-19

1.0升/秒/㎡

4

银器仓

24-26

17-9

0.3升/秒/㎡

5

器皿仓

24-26

17-19

0.3升/秒/㎡

6

布草仓

25-27

17-19

1.0升/秒/㎡

7

总仓

不适用

不适用

1.0升/秒/㎡

8

工程仓

不适用

不适用

0.3升/秒/㎡

9

客房物品储存仓

25-27

17-19

0.3升/秒/㎡

10

客房遗失物品仓

25-27

17-9

0.3升/秒/㎡

11

化学品仓

不适用

不适用

1.0升/秒/㎡

12

工程油漆仓

不适用

不适用

1.0升/秒/㎡

13

工程危险品库

不适用

不适用

1.0升/秒/㎡

14

园艺仓

不适用

不适用

1.0升/秒/㎡

15

家俱仓

不适用

不适用

0.3升/秒/㎡


4.工作间和设备间区域

空调位置

平方米/ 人数

夏季

冬季

备注

干球温度

(℃)

相对湿度

(%)

干球温度

(℃)

相对湿度

(%)

工程部工作间


24-26

不适用

15-17

不适用


高压配电房


最高32


最低5


考虑采取局部制冷。

变压器室


最高35


最低5


室温超过35度时,局部制冷。

低压配电房


最高32


最低5


考虑采取局部制冷。

冷冻机房


最高32


最低5


主机控制室空调

电梯机房


最高30


最低10


考虑采取局部制冷。

发电机房


最高38


最低5



锅炉房


最高38


最低10


值班室的温度夏季为不高于 26℃,冬季为不低于17℃。

泵房


最高35


最低5



湿垃圾房


15-20


最低5



FCC机房


最高25


不适用


要全年制冷空调

CCTV机房


最高25


不适用


要全年制冷空调

PABX机房


最高23


不适用


要全年制冷空调

电脑房


最高23


不适用


要全年制冷空调

电视信号机 房


最高25


不适用


要全年制冷空调

电话接线间


最高25


不适用


要全年制冷空调

宴会AV机房


最高25


不适用


要全年制冷空调

锅炉房值班室


最高26


不适用


要全年制冷空调




分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-23  | 只看该作者      

2

酒店空调和通风排风的功能要求参考

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习