一 板翅式全热回收装置设计要求:
1 当排风中含有害成分时,不宜选用。
2 实际使用时,在新风侧和排风侧宜分别设有风机和粗效过滤器,以克服全热回收装置的阻力并对空气进行过滤。
3 当过渡季或冬季采用新风供冷时,应在新风道和排风道上分别设旁通风道,并装设密闭性好的风阀,使空气绕过热回收装置。

二 中间热媒式换热装置(液体循环式)设计要求:
1 换热盘管的排数,宜选择河n=6~8排。
2 换热盘管的迎面风速,宜选择Vg=2m/s。
3 作为中间热媒的循环水量,一?般可根据水汽比u确?定:?
n=6排时,      μ=0.30
n=8排时,      μ=0.25
4 当供热侧与得热侧的风量不相等时,循环水量应按数值大的风量确定。
5 为了防止热回收装置表面结霜,在中间热媒的供回水管之间宜设置电动三通调节阀。