一、通风技术理论基础
工业通风是控制车间有害气体、粉尘或蒸气和改善车间内微小气候的一项重要卫生技术措施。其主要作用是排出作业场所污染的或过热、过冷或潮湿的空气,送入外界清洁空气,以改善作业场所空气环境。
工业通风按其动力来源分:
①机械通风。依靠通风机所形成的通风系统内外压力差而使空气通过通风管网来沿一定方向流动。
②自然通风。依靠室内外空气温度差所形成的热压和室外风力所形成的风压而使空气流动。
按其通风方式分为:
①送风。是将车间外清洁空气送入车间,改善整个车间空气环境或直接作用于操作工人;
②排风。是用通风的方法将有害物质或湿、热空气排出车间,远离操作工人。
按通风作用范围分为局部通风操作的局部地区,其目的是改善工人操作区的条件;于工人操作岗位不固定的场所和改善整个车间环境。
为控制车间内的粉尘、有害气体或蒸气,主要采用局部排风的方式。为改善车间内微小气候可采用局部或全面送风,也可采用局部排风的方式,具体选择需根据热源的大小和分布情况、生产特征和室外气象条件等因素而定。
二、局部通风系统简介
机械通风依靠通风机造成的压力差,通过通风管网来输送空气。与自然通风比较,机械通风具有下列优点:
①进入室内的空气,可预先进行处理(加热、冷却、于燥、加湿),使温湿度符合卫生要求。
②排出车间的空气,可进行粉尘或有害气体的净化,回收贵重原料,且减少污染。
③可将新鲜空气按工艺布置特点分送到各个特定地点,并可按需要分配空气量,还可将废气从工作地点直接排出室外。但机械通风所需设备和维修费用较大,因此,必须在尽量利用自然通风的基础上采用机械通风,而且首先应考虑采用局部机械通风。
排风罩(吸尘罩)
排风罩是排风系统中捕集污染物的设备,排风罩可以捕集有害物,控制污染气体的流动,防止有害物向室内空气扩散。局部排风罩是局部排风系统的重要组成部分,可在有害物散发地点直接捕集有害物或控制其在车间的扩散,保证室内工作区有害物浓度不超过国家卫生标准的要求。
通风管道
通风管是连接风机、空气处理设备和进(排)风口输送空气的管道。空气在通风管内流动会遇到两种阻力。
①摩擦阻力,是由于空气本身的粘滞性与管道内壁间相摩擦所产生的。他与管道的粗细;长短、形状、内壁粗糙度、空气密度和气流速度等因素有关。
②局部阻力,是空气流经管道中某些部件时,由于流向和流速的变化,产生涡流所引起的。在整个管道的压力损失中占主要地位。局部阻力常见于管道转弯、渐扩(缩)管、闸门、三通管和管道出入口等处。
空气净化装置
空气净化装置可以对被污染的空气进行除杂,净化等的处理工作。
通风扇
安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达90%-97%。通风扇是利用空气对流、负压换气的降温原理,由扇叶和电机组成。
排风管
伸缩排风管的材质主要有塑料排风管和铝箔排风管两种。
①塑料排风管以PP、 PU、 PVC 、TPE、尼龙布为主,内外层塑料包覆,中间内称不锈钢丝做支架,塑料排风管多用于普通排风换气、排烟尘,排粉末、排木屑等,也可用于排污水,排下水等;
②铝箔排风管有双层铝箔管,比较薄,中间内称钢丝,压缩比达1:10,容易破损,耐压性低一些,多用于普通低压排烟排气,如厨房、锅炉蒸汽、焊烟等;
通风机
通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机的分类:离心式通风机、轴流式风机、贯流式通风机
按通风机的用途分:一般用途通分机、排尘通风机、高温通风机、
防爆通风机、防腐通风机、消防用排烟通风机、屋顶通风机、
射流通风机
按通风机的转速分:单速度通分机、双速通分机
三、局部送风系统
常用的局部送风装置有三种。
①普通风扇:一般采用轴流风机将未经处理的空气送至工作地点,造成较大风速以促进人体汗液蒸发。但当工作地点气温不断升高时,风扇所送空气的温度亦随之升高,即吹热风,对人体散热不利。
②喷雾风扇:是在轴流风机上加设与供水管接通的甩水盘,通过风机转动时,甩水盘跟着转动,形成水雾吹向工作地点。优点是不仅增加工作地点风速,且水雾能吸收空气热量,落在体表形成“人造汗”可增加蒸发散热。要求:雾滴直径不超过100m,最好为60m左右,到达工作地点的风速为3-5m/s.
③系统式局部送风装置:由进风口、空气降温设备、通风机、送风管道和可调节式的局部送风口等所组成。送风口多为百叶窗式,设有可调节的导流片,与送风管之间采用活动连接,可以旋转360°,从工人前上侧方倾斜吹向工人头颈和胸部。
四、局部排风系统
局部排风为了防止有害气体、蒸气和粉尘在车间内散布,主要采用局部排风系统从发生源处直接排出室外。局部排风系统由局部排风罩(吸尘罩)、通风管道,通风机、粉尘或有害气体净化设备和排风装置等组成。
为了获得良好的局部排出粉尘、有害气体或蒸气的效果,无论使用哪种排风罩,均应考虑下列几点要求:
①应将有害物质发生源尽可能地密闭,排风罩应尽可能靠近有害物质发生源;
②排风罩或吸尘罩的吸气方向应尽可能与有害物质逸出的方向一致;
③排风罩的布置应使污染空气不致流经工人的呼吸带;
④排风装置不应设在门窗附近,以免室外进入的气流干扰排风效果
⑤排风罩罩口要有一定的控制风速。在距离罩口最远的有害物散发点(即控制点)上造成适当的空气流动,从而把有害物吸入罩内。
五、常用的几种除尘设备
除尘器是将粉尘从含尘气流中分离出来的净化设备。除尘器的主要技术参数有除尘风量、除尘效率、阻力等。其工作原理主要利用重力、惯性力、离心力、热力、扩散粘附力和电力等进行分离净化。除尘器的形式很多,大体上可以分为、干式、湿式和半干半湿式三大类。对含尘气体中尘粒不做润湿处理的除尘设备称为干式除尘器,如重力沉降室、旋风除尘器、袋式除尘器、静电除尘器等。
用水或其他液体使含尘气体中的尘粒润湿而捕集的除尘设备,称为湿式除尘器, 如水浴除尘器,水膜旋风除尘器、自激式水力除尘器、文氏管除尘器等。一般情况下, 干式除尘器捕集下来的粉尘便于清理,也容易回收综合利用,故管理方便。湿式除尘器 捕集下来的粉尘是污泥和污水状物,处理比较复杂,如果维护管理不善,可能造成排水 管堵塞,除尘器效率下降等问题。
除尘器按作用力可分为如下几种:
①重力除尘器,如沉降室;
②惯性力除尘器,如惰性除尘器;
③离心力除尘器,如各种旋风除尘器;
④洗涤除尘器,如冲击式水浴除尘器;
⑤过滤除尘器,如各种袋式除尘器;
⑥电除尘器,如静电除尘器。
六、通风除尘改善
可移动通风设施
可移动通风的应用最早用于核工业,主要是控制空气中气体和微粒的危害物,气态污染物可使用活性碳去除,微粒污染物则使用滤材或高效率滤材(High Efficiency Particulate Air Filter, HEAP)滤材,因此设备屏蔽和淨化的能力为首要关心的问题。可移动式通风设施大致分为可移动排风机、可移动送风机。
可移动排风
可移动排风机在国外广泛应用于控制拆卸、切割含石绵设备时产生的石棉纤维。石绵纤维是肉眼不可见的,容易从物体表面和材料中释放出来。安装整体换气设备不适合用于暴露的控制,会污染并蔓延至整个建筑。安装固定式局部排风成本上也无法接受并且使用效果有限,所以需依赖于使用移动式排风装置,以建立和维持工作区域内为封闭状态,设备包含HEPA 滤材和排风机。
