[分享]新防排烟规范各类数值归纳总结

发表于2018-08-09     1669人浏览     1人跟帖     总热度:827  

新防排烟规范各类数值归纳总结_1

3m

有无1/2概念的分界点

净高3m以下,排烟口设置在1/2以上

净高3m以上,排烟口设置在储烟仓以内

6m

排烟量跟面积是否有关的分界点

净高6m以下,排烟量跟面积有关

净高6m以上,排烟量跟面积无关,查表+计算

9m

是否设置挡烟垂壁的分界点

9m以下,需要设置挡烟垂壁

9m以上,无需设置挡烟垂壁

2m,6m,20m,24m,30m,36m,60m

防火墙两侧的自然排烟口间距不小于2m

排烟口和加压送风口垂直间距不小于6m

排烟口和加压送风口水平间距不小于20m

排烟口到防烟分区最远点不大于30m

机械排烟且长度大于60m的走道设置固定窗

净高≤3m,防烟分区长边不大于24m

3m<净高≤6m,防烟分区长边不大于36m

净高>6m,防烟分区长边不大于60m

非顶层的固定窗,间距不大于20m

1.5m/s,3m/s,5m/s,7m/s,

10m/s,15m/s,20m/s

加压送风口风速不大于7m/s

排烟口风速不大于10m/s

非金属风管风速不大于15m/s

金属风管风速不大于20m/s

机械补风口风速不大于10m/s

人员密集场所补风口风速不大于5m/s

自然补风口风速不大于3m/s

吊顶排烟颈部风速不大于1.5m/s

2%,5%

净高≤6m,自然排烟有效开窗面积不小于2%

顶层设置的固定窗,总面积不小于2%

设置在中庭的固定,总面积不小于5%

24m,50m,100m

高度小于24m,加压送风量计算确定

高度大于24m,加压送风量计算和查表确定

公建高度大于50m,全部加压送风

住宅高度大于100m,全部加压送风

排烟高度大于50m,分段

加压送风高度大于100m,分段

1m2,1.2m2,2m2,3m2

自然防烟的楼梯间,顶层有效开窗不小于1m2

设置加压送风的楼梯间,顶部设置不小于1m2的固定窗

设置在靠外墙且非顶层的固定窗,单个面积不小于1m2

自然防烟,独立前室2m2,消防电梯前室2m2,共用前室3m2,合用前室3m2

自然防烟的封闭楼梯间和防烟楼梯间,每5层有效开窗不小于2m2

设置加压送风且靠外墙的楼梯间,每5层设置不小于2m2的固定窗

走道自然排烟,两侧开窗分别不小于2m2

地下封闭楼梯间自然防烟,首层开窗不小于1.2m2

1.2

加压送风的设计风量不小于计算风量的1.2倍

排烟系统的设计风量不小于计算风量的1.2倍

30m3/h,60m3/h,120m3/h

净高6m以下,1个防烟分区的排烟量不小于每平米60m3/h,2个防烟分区的排烟量不小于每平米120m3/h

避难层加压送风量每平米不小于30m3/h

13000m3/h,15000m3/h,

40000m3/h,107000m3/h

走道机械排烟量不小于13000m3/h

房间机械排烟量不小于15000m3/h

周围场所不设置排烟,中庭机械排烟量不小于40000m3/h

周围场所设置排烟,中庭机械排烟量不小于107000m3/h

50m2,200m2,500m2,

1000m2,2000m2

房间面积不大于50m2,房间内可不设置机械排烟口

房间面积不大于200m2,排烟窗开启方向不限

房间面积不大于500m2,不设置机械补风

净高≤3m,防烟分区面积不大于500m2

3m<净高≤6m,防烟分区面积不大于1000m2

净高>6m,防烟分区面积不大于2000m2

10%,20%,25%

机械排烟,储烟仓厚度不小于净高的10%

自然排烟,储烟仓厚度不小于净高的20%

吊顶排烟,吊顶的开口率不小于25%

吊顶开口率≤25%,吊顶内空间不算储烟仓

500mm,600mm

挡烟垂壁或储烟仓高度不小于500mm

风机两侧要有600mm的空间

0.5h,1.0h,1.5h

补风管道,耐火极限不小于0.5h

吊顶内排烟风管,耐火极限不小于0.5h

管井内排烟风管,耐火极限不小于0.5h

室内排烟风管,耐火极限不小于1.0h

排烟管道穿防火分区,耐火极限不小于1.0h

补风管道穿防火分区,耐火极限不小于1.5h


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-09   |  只看该作者      

2

新防排烟规范各类数值归纳总结

学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20