一、温室设计参数
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)年版。
2、采暖热媒为95/70℃热水。
3、供暖方式:同程式供暖系统。
4、采暖设计温度:室外设计温度:15℃,室内计算温度:+18℃;
5、温室采暖总热负荷为337.8kW,单位面积采暖热负荷为256W/m2。
6、供回水管为地上铺设。
7、管道选用热浸镀钵钢管,管道与管件之间采用焊接连接。
8、温室散热器采用DN65钢制圆翼型散热器,566W/m,共510m。
二、供暖设计
1、供回水主管线采用DN80普通焊接镀钵钢管,管道铺设在地上,在门处安装在门上部,由支架支撑。
2、温室的供暖采用钢制圆翼型热浸镀钵散热器,基管直径DN65,翅片高度28mm,散热器外径132mm,单位散热量566W/m,法兰栓接方式连接,螺栓采用Ml4*45镀钵栓母,加平弹垫。
3、温室的圆翼型散热器布置,温室四周)布置2排,分单列平行布置;中间延立柱竖向布置两排两列。
4、散热器与供回水连接、拐弯处采用DN32镀钵钢管,与散热器法兰栓接。管道拐弯与主管连接采用焊接方式。
5、每一列散热器的供回水端部设有球闸阀,远端设有手动排气阀。
6、散热器放置在暖气支架上,室内中间圆翼型散热器置于支架之上。
7、供回水管线安装完毕。经压力检测合格,方可继续安装散热器。