今年就干了一个奇葩的工程,年初被公司派到大西北管理一个洁净厂房机电安装(当甲方),来的时候已经土建完成(政府代建)。原本计划四个月的工期,结果忙活了一年。给大家说一说遇到的奇葩的事情吧:
1、你们见过大西北的室外水箱不考虑保温的吗?消防是广东的一家设计院进行设计的,因为广东是不需要考虑保温,所以遗漏了。我的哥啊,这是大西北啊,零下二十多度,消防水基本上属于死水。经过计算后移到厂房炮楼,可是炮楼楼板称重没有考虑水箱称重啊。加钢构做支撑,为了一个水箱,折腾了一个月。
2、厂房设计采用檩条悬挂管道和净化彩钢板,但是施工过程中发现檩条变形。原因竟然是管道设计没有把负荷提交给结构,所以结构没考虑。哪家设计院就不说了,幸亏还没有试水,不然楼都要塌了。
3、转轮除湿机厂家不按技术协议生产,尺寸超长,导致机房容纳不下。影响了两个月的工期,现在还在索赔中。
4、电梯井道本来就小,结果14米垂直偏差8cm,对的,你没看错,是8厘米,土建整改又耽误了一个月。因为土建是政府代建,你懂的,所以像什么墙体偏差七八厘米,地面浇筑大面积烧坏起灰,结构柱胀模变形等等,都是小意思啦。
………………………………………………
干了这么多年,今年奇葩事情最多,哪天有空了,整理一下给大家看看,其实很多都是一些可笑的错误。