[分享]采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究

发表于2017-11-08     1341人浏览     9人跟帖     总热度:64  

       本文对采暖系统中典型的单管跨越式系统和双管系统的水力平衡计算进行分析研究,总结出分流系数在单管跨越式系统中的影响和重要性以及在双管系统中末端各散热器环路之间的平衡问题中应选用高阻力型温控阀,并按温控阀预设值为N时的流通能力进行水力平衡计算,并总结了散热器温控阀在采暖系统中的调节作用。 

       《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 507369-2012及现行有关节能设计标准,均对集中热水散热器采暖系统的水力平衡计算有严格的规定,即要求采暖系统在设计工况下应达到静态平衡,通过各种措施使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。

    近年来由于散热器温控阀的使用,增大了采暖系统末端的阻力,给系统的平衡设计创造了有利条件,但也给采暖系统水力计算带来一些新的问题;随着节能对设计的严格要求,设计人员对采暖系统水力平衡计算也应更加重视。笔者总结了异程单管和双管系统水力平衡计算的几个问题,以及散热器温控阀的作用,供同行探讨分析。 

异程单管系统――分流系数及对散热器数量的影响 

        根据众多设计文献,热水散热器采暖单管系统应采用跨越式,散热器应采用低阻力温控阀。典型垂直单管跨越式系统举例见图1, 


采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_2


每组散热器(支路s)与其供回水管之间跨越管(支路k)为并联关系,其流量和阻力存在以下关系式:


采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_3


采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_4

       当已知立管流量G,各管段管径及连接方式,以及散热器温控阀流通能力,通过式(2)和(3)可计算出跨越管支路和散热器支路的阻力特性系数Sk和Ss值,通过式(1)可计算出分流系数α和流经散热器的流量Gs。由式(2)(3)可知,S值不仅与管径、局部阻力系数等管路本身特性有关,还是管道摩擦阻力系数λ的函数,由于室内热水采暖管网流态几乎都处于紊流区,一般用柯列勃洛克公式或简化后的阿里特苏里公式计算摩擦阻力系数λ,其中λ又是雷诺数的函数,与管段流速有关,即同样的立管结构,流量不同时,分流系数是有差异的,这使手算变得非常复杂,但通过编制计算机程序是可以解决的。 

异程双管系统――末端各散热器环路之间的平衡问题 

       双管系统由于末端散热器为并联,为使各并联的散热器及其管路阻力相互平衡,需采用高阻力温控阀以增大末端阻力,即使这样,多数工程设计中仅靠调整管径无法满足各并联散热器环路之间的压力损失相对差额(包括垂直双管系统自然循环产生的压力)不大于15%的要求。   一些温控阀厂家生产出具有预设定功能的温控阀(预调阀),较多文献认为垂直双管系统采用预调阀可以解决系统水力不平衡和因自然循环产生的垂直失调问题,理想的作法是根据水力平衡需要的压差确定每组散热器温控阀的预设值。但在根据我国现状的施工水平,实际工程设计施工中,无法做到温控阀的无级调节。由于温控阀是分档调节,流通能力不是连续变化的,造成每上调或下调一档,其阻力变化相对于管道阻力变化过大在大多数工程设计计算中,除非选择很小的预设值,即人为再增大末端阻力,才能满足系统末端支路中各并联散热器环路之间的阻力损失相对差额不大于15%的要求,但这会造成以下问题: 

  1)温控阀相对于某一流通能力设定值时,其全行程中的线性区域为有效区域,在这个区域中阀门开度和流量成近似比例关系,调节阀体的行程为有效调节行程。调节阀有效调节行程对应的温度变化差值称为温控阀的比例带Xp,当实际温度偏差超出比例带时,虽然阀门继续开大,但流量基本不变,没有了调节作用。改变温控阀的预设值实际是改变了温控阀的比例带Xp值,在预设值1和N之间,Xp介于0.5K和2K之间,Xp=2K表示阀门在室温高出设定值2K(℃)时关闭。Xp=2K为欧洲标准,它综合考虑了室温控制的稳定性和适宜的室温变化范围。如果温控阀预设值选择过小,Xp太小时,控制上不容易实现较好的稳定性,尤其在低负荷运行时,容易形成震荡。

   2)温控阀预设值选择过小,阀门压差过大,会产生噪声,且由于阀孔减小,对水质的要求更高,如水质不能保证,阀门极易堵塞失效。

   垂直双管系统中由于自然循环作用压力造成的垂直失调也应通过调整管径来解决。对于层高为h(m)的建筑,各层之间散热器自然循环作用压力差Hz随水温变化也是变化的,一般近似按下式计算: 


采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_5

如果图中每层供回水立管上2个直流三通的当量长度取为2m,抵消自然循环作用压力所需要的立管比摩阻为RL(Pa/m),则: 


采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_6

      设计计算时,宜通过调整管径使立管比摩阻≤RL,使自然循环作用压力接近但不小于增加的管道阻力,即立管中最不利环路在最低层,以上层余留的不平衡水头可由温控阀根据室温动态地消除。

   笔者认为无论是水平还是垂直双管系统,在水力计算时,均应采用温控阀设定为N时(也是温控阀出厂时的设定值)的流通能力计算温控阀的阻力,设计阶段一般不应采用通过改变温控阀预设值来平衡各散热器环路之间的阻力。 

结论

      1)单管跨越式系统的分流系数对散热器数量(如片数)影响较大,设计计算时不能忽略;应在满足管路水力平衡的基础上尽量加大散热器分流系数,选用低阻力温控阀。

   2)双管系统应选用高阻力温控阀,并按温控阀预设值为N时的流通能力进行水力平衡计算。

   3)散热器采暖管网应通过调整管径尽量达到各并联环路的水力平衡,必要时根据系统形式选择设置适用的水力平衡装置,运行时散热器温控阀可动态地消除系统的局部不平衡率。

   4)温控阀的调节能力有限,不能代替所有节能控制环节。系统供热量整体调节、系统水力平衡计算和管网调节、设置温控阀消除房间自由热和维持房间设定温度,三项节能环节缺一不可。 


以上图片文字来自于网络


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-08   |  只看该作者      

2

大家帮忙加热收藏评论哟

 发表于2017-11-08   |  只看该作者      

3

收藏了

 发表于2017-11-08   |  只看该作者      

4

水利平衡这一块的确有点问题

 发表于2017-11-13   |  只看该作者      

10

采暖系统设计中水力平衡计算的分析研究_1

徐火山

中国  | 暖通空调

11 关注

61 粉丝

284 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20