空气能热泵采暖设计、选型全攻略
细心的你可能已经发现,如果你的设计是按照标准工况选择空气能热泵的话,将死得很惨!合理的设计应该是:广东、广西等地,你完全可以按照空气能热泵的标准工况能力选取;湖南、江西应该按0度工况选取能力。。。(具体不一一细说,看着图慢慢对照着选吧!)
还是不懂?那具体点吧:分别以广州、长沙、西安三地,100平方建筑面积的房间计算如下:
60瓦/平方米是国家采暖设计标准我知道,但为啥有个系数?——广州的房子几乎都没保温的概念!长沙的房子有保温也比较薄,西安的房子都会保温,但房地产商有时候也会偷工料的哦。上述数据有底了吧?还是得去现场看看,万一窗户破了,还要修正!
房子需要的总供热量有了,可空气能热泵怎么选还是没说啊!首先,你必须清楚,空气能热泵这玩意一定是有衰减的,不同气温下的制热量是不同的;第二热泵采暖的标准工况是7℃气温而不是20℃气温;第三,对着下表,按一下计算器吧。
所以广州、长沙、西安三地空气能热泵配置应该是:
额外建议:如果回家才开机采暖的客户,空气能热泵选型应该保证当地最低气温下都能保证有50℃的出水温度,这样,用户感觉才爽;而打算采暖常开的客户,当地最低气温下有35℃的出水温度,已经可以接受的了,作为销售人员,要八面玲珑,自己把握好了。
好了,这个冬天不再冷了,让用户爽去吧
湖南 随州 | 暖通空调
0 关注
15 粉丝
138 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)