1、热负荷计算:
应按《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间供暖热负荷计算。但与常规对流式供暖方式热负荷计算有以下区别:
供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃;
低温热水地板辐射采暖的热负荷一般按计算热负荷的0.9~0.95取值 ;
地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量,乘以表4.1.3的计算系数确定:
地板散热由辐射散热和对流散热组成,辐射散热和对流散热可根据室内温度和辐射板表面温度,按下式计算:
辐射散热量:qf =4.98{[(tb+273)/100]4-[(tn+273)/100]4}
对流散热量:qd =2.17(tb-tn)1.31
tb - 辐射板表面平均温度(℃)
tn - 室内计算温度(℃)
如地板散热量与计算热负荷相差较大,应重新选取表面平均温度(表1),重新计算地板散热量。
室内表面平均温度 表1
估算法:现在的住宅楼在地暖设计时一般都按80w/m2计算,联排或复式一般都按100w/m2计算,独栋别墅一般按120w/m2计算。
2、回路设计:单迂回式、双迂回式、螺旋式。
回路设计注意事项:
地暖盘管的长度最好不要超过120米;每路盘管的长度最好一致,相差最好不要超过10%;地暖盘管中间严禁有接口。
3、盘管间距的设计:
在地暖设计时盘管间距要根据供水、回水温度及温差来计算,一般供回水温差都在10℃左右,管距一般在15cm-30cm不等,在冷墙、卫生间及落地飘窗处盘管间距设计为15cm,其他房间为20-25cm。
单位地板面积所需有效散热量q1,按下式计算:q1=Q1/F1
式中:Q1---房间所需有效散热量(W);F1---房间地板有效散热面积(M2)。
4、分集水器的设计:
在地暖设计中分集水器的设计也相当重要,分水器每组最多设置8路,路数过多会使各支路水力失衡,造成地暖局部不热等现象。在材质方面最好选用铜质分集水器,分集水器的上部应设手动排气装置。
集配装置应高于地板加热管,垂直安装时,分集水器下端距地面应不小于150MM。
5、温控系统设计
在地暖设计时地暖温控系统设计是一大项,用温控器控制室内温度,温度可观并且使用方便。如果是复式或别墅户型,可选用分层分室控温,这样就会使地暖系统达到节能的最大化。
重庆 巴南区 | 暖通空调
0 关注
11 粉丝
62 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)