《全国民用建筑设计技术措施/暖通空调·动力(2009年版)》6.8.4 1换热器选型3)条这样规定:“汽水换热站宜用换热后出水温度在80℃以下的换热设备,当选用的汽水换热器凝结水温度达不到这一要求时,应设凝水换热器,使二次系统的回水首先通过凝水换热器冷却,然后再进入蒸汽换热器”。
1、蒸汽通过汽水换热器传热后的凝结水温度一般按不超过在80℃设计。具体实际的凝结水温度与选用的换热器传热面积多少及传热系数等因素有关。
2、换热器凝结水出口处的压力
(1)如果出口处安装疏水器排放凝结水的话(属于闭式系统),其压力是换热器蒸汽进口压力减去通过换热器的沿程和局部阻力损失。
(2)如果出口处不安装疏水器,让凝结水直接排入地沟的话(属于开式系统),其压力只是蒸汽管道入口的高度与凝结水排放点地沟位置差值的静水压力。
以上解答不知正确与否供楼主参考,并请同行老师们指正。