[提问]大于2米的风管是不是要做角铁法兰

发表于2016-07-18     1510人浏览     4人跟帖     总热度:247  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-07-18     参照规范GB50243-2002 通风空调工程施工质量验收规范

 发表于2016-07-18   |  只看该作者      

2

点评   631943956  发表于  1楼   2016-07-18  大于2米的风管是不是要做角铁法兰,我是消防的排烟风管
参照规范GB50243-2002 通风空调工程施工质量验收规范

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2016-07-19 09:29:01

 发表于2016-07-18   |  只看该作者      

3

ok,楼主的问题相当专业。

查了一下规范,当然还有度娘,目前,国标并没有硬性规定必须使用角铁法兰。但是,有两点必须考虑到:①共板法兰建议适用于中低压1500pa以下、DN2000以下风管;

②考虑共板法兰强度和泄露问题,必须加密封胶,密封胶很少有不燃的,不能满足消防验收要求。

所以,建议选角铁法兰。

 发表于2016-07-21   |  只看该作者       筑龙币+20

4

是的

 发表于2016-07-26   |  只看该作者      

5

高压风管都得使用角铁法兰!