发表于 2016-07-18 参照规范GB50243-2002 通风空调工程施工质量验收规范
点评 631943956 发表于 1楼 2016-07-18 大于2米的风管是不是要做角铁法兰,我是消防的排烟风管参照规范GB50243-2002 通风空调工程施工质量验收规范
ok,楼主的问题相当专业。
查了一下规范,当然还有度娘,目前,国标并没有硬性规定必须使用角铁法兰。但是,有两点必须考虑到:①共板法兰建议适用于中低压1500pa以下、DN2000以下风管;
②考虑共板法兰强度和泄露问题,必须加密封胶,密封胶很少有不燃的,不能满足消防验收要求。
所以,建议选角铁法兰。
广东 永州 | 建筑电气
4 关注
8 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)