一、冷却水系统的设计步骤

1.冷却水泵和冷却塔的设置
每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。

2.冷却水系统管径的确定
一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按冷却塔的进、出水口接管管径确定;一台冷却塔供几台冷水机组时,各台冷水机组的冷却水进、出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。冷却塔的进、出水管管径与冷却塔的进、出水口接管管径相同。

或参考以下列表选择冷却水管管径:

冷却水管速算表
设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!-1464851086849017.jpg

3.冷却水泵的选择
(1)冷却水泵流量的确定
冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
(2)冷却水泵扬程的确定
冷却水泵的扬程可按下式进行计算:
H=1.1*(P1+Z+P3)
式中:P1------冷水机组冷凝器水压降,mH2O,可以从产品样品中查出;
Z------冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度),mH2O;
P2------管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O。
作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O。若冷却水系统供、回水管长为L(m),则冷却水泵扬程的估算值为:
H=P1+Z+5+L*0.06mH2O式中符号含义同上。

4.冷却塔的选择
首先根据冷却塔的安装位置的高度、周围环境对噪声的要求等,确定冷却塔的结构形式。
冷却塔的冷却水量,是根据制冷机所需的冷却水量,并根据室外空气的湿球温度进行修正来确定的。
当设计条件与冷却塔制造厂提供的产品性能表条件不同时,应根据产品样本给出的冷却塔的热工性能曲线或资料进行修正。
型号规格确定后,复核所选冷却塔的结构尺寸是否适合现场的安装条件,并根据冷却塔的运行重量,核算冷却塔的运行重量,核算冷却塔安装位置的楼板或屋面结构的承受能力,以确保安全。

二、冷凝水管路系统的设计步骤

各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。

1.冷凝水管设计及布置要求
(1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。
(2)当空调器附近有下水管或地沟时,空调器设水管将冷凝水就近排放至下水管中或地沟内。
(3)空调器无法就近排放时,则需用冷凝水管将空调器的冷凝水管集中排至下水管或地沟。
(4)风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度,不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水平方向,应保持不小于0.008的坡度,且不允许有积水部位。

2.冷凝水管管径的确定
直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径,应与接水盘接管管径一致,可以从产品样本中查得。
需设冷凝水管时,水管的管径,应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。通常可依据与该段连接的空调器的总冷量Q(KW),按下表选定:
冷凝水管管径选择
设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!_1

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<更多精彩往下看>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!-国内顶级设计院暖通案例.jpg
设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!-11.jpg

相关资料
       筑龙暖通频道栏目微信号等待你的关注哟~~~ 
             公众微信号:zhulongnt(名字:筑龙暖通)——定时更新,不定时福利
             个人微信号:nt569269553(昵称:冷暖自知)——与小编零距离沟通
       另外,每个月我们在微信公众号上都会推出活动,盼望大家的持续关注~~~
设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!_2
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2016-06-03 15:48:12

 发表于2016-06-02   |  只看该作者       筑龙币+10

2

设计|玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!


 发表于2016-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

3

不错,长知识。

 发表于2016-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

4

感谢分享 ,辛苦了

 发表于2016-06-04   |  只看该作者       筑龙币+10

5

谢谢分享

 发表于2016-06-07   |  只看该作者       筑龙币+5

6

感谢分享 涨姿势了

 发表于2016-06-08   |  只看该作者       筑龙币+5

7

感谢

 发表于2016-07-12   |  只看该作者       筑龙币+10

8

感谢分享

 发表于2017-06-03   |  只看该作者       筑龙币+10

9

冷凝水配管收藏了。。

vincent92

北京 门头沟区 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

722 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20