游泳池空调设计

发表于2004-03-01     11970人浏览     10人跟帖     总热度:45  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-03-01   |  只看该作者      

没有啊?、、

 发表于2004-03-01   |  只看该作者      

由于层高较高,面积较大,建议采用喷口送风方式,风口布置于四周,高度位于房间中部。
关于设计中要注意的就是此系统较一般空调系统的不同之处在于:1,散湿量比较大;2、由于需要对池水进行消毒,所以室内空气中含有对人体不利的气体,所以空调的回风不能直接利用,需要处理,或安装热回收装置对热量进行回收。
别的就与普通空调设计相类似了。
想知道更多,还是去看书吧,这里空间太小,不能说的太多。呵呵

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

以下是引用ylbblue在2004-3-1 18:23:00的发言:由于层高较高,面积较大,建议采用喷口送风方式,风口布置于四周,高度位于房...
旋流风口怎么样?回风怎么处理?

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

全新风好了,排风和新风做热回收

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

风口的选择也比较自由呀,只要满足一定的射流长度就可以了,用全新风一定要做热回收呀,游泳池的新风量很大的,为了节约投资,节省能源,强烈建议热回收.

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

个人感觉旋流风口比喷口好

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

如果全新风,风量很大,机组选型困难;采用一次回风,回风口位置如何摆放?

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

以下是引用ylbblue在2004-3-2 12:07:00的发言:风口的选择也比较自由呀,只要满足一定的射流长度就可以了,用全新风一定要做...
热回收如何做?回风怎么处理?会风口放哪比较好?

 发表于2004-03-02   |  只看该作者      

热回收一般采用显热回收和全热回收两种方式,如果采用热回收的话,回风没有必要处理了,可能是我误导你了,回风中也没有什么十分有害的东西,热回收完毕可以直接排放.回风口的位置比较自由,具体为要看具体情况了,因为送风口在房间中部,回风口就应该布置在房间下部了,这样气流组织比较合理.
现在的热回收装置一般包括转轮热回收(旋转式)和热管回收(静止式)方式,两种方式各有优缺点,转轮式一般用于风量较大的情况下,而小型装置则是静止式效果较好,以前的书上关于热回收的介绍较少,建议找一些新书看看.
关于热回收的具体做法,我一时也说不清楚,去查查书吧,
还是那句话,看书吧,在这里也只能说些皮毛.