筑龙首页

请教该使用多大的空气开关

发表于2005-07-22    1190人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

likejian

标签: 压缩机
有一住户,使用三台风冷水管机(单相),其中二台压缩机功率为1.93*4台,另一台为2.73*2台,水泵为370*3台,总功率为14.29KW,我使用了一只225A空气开关还是经常跳闸,不知为什么,(机组经检查无问题)请教我该使用多大的空气开关?谢谢!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-22  | 只看该作者      

2

40A空气开关容量就足够,225A空气开关还是经常跳闸,检查三相电流是否平衡?

 当前离线   发表于2005-07-23  | 只看该作者      

3

是不是启动电流比较大造成的

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!