某百级洁净厂房湿度问题求助

发表于2005-07-21     3594人浏览     16人跟帖     总热度:10  

 发表于2005-08-11   |  显示全部楼层      

9

个人认为:
本系统中,造成湿度超标的主要问题是 新风量不够。(新风处理到8.8度)
厂房内人员100人,可以计算一下 产湿量为多少, 得出 消除余湿的最小风量为多少,
设计时是采用一用一备 , 不知道当初是怎么考虑的?为什么要一用一备(是MAU吗?)
新风处理到8.8度,是在MAU出口?还是后面还要再热?
室内维持15PA压力 居别人的经验 新风换气次树好象应该在4-5次
解决办法 感觉是:
1 ,两台并联运行风量应该是 7000〈Q〈14000 感觉你说的并联运行是总风量7000 每台3500 要不让你的系统怎么能实现 并联 串联 的转换? 还要注意加上排风,运行不是很经济,
2,一台做MAU 7000风量下运行,另一台 做RCU 处理回风
不过控制感觉有点问题,不好协调两台。
自控思路 ? 先MAU 运行, 要是满足不了再运行RCU DC出力就小拉!不过可能要修改自控程序,要是光靠人工运行管理,好象太麻烦点!

 发表于2005-08-11   |  显示全部楼层      

10

MAU+DCC+FFU系统中 盘管设计为出风温度、温度处理到室内的工作点即可了 理论上是不行的, 温度有DC处理,湿度呢? 人员少还好,想本项目 100人 就出现问题拉,不要说处理到室内的工作点的湿度, 他露点已经处理到8.8 (计算一下 室内温度是 22 湿度是不是55%) 都湿度高,

 发表于2005-08-18   |  显示全部楼层      

11

o 回帖后就天天来等 帖主的消息,不知道进展如何?

 发表于2005-08-26   |  显示全部楼层      

14

个人认为:
我这个建议没有试验??????????
期待检验!