个人认为: 本系统中,造成湿度超标的主要问题是 新风量不够。(新风处理到8.8度) 厂房内人员100人,可以计算一下 产湿量为多少, 得出 消除余湿的最小风量为多少, 设计时是采用一用一备 , 不知道当初是怎么考虑的?为什么要一用一备(是MAU吗?) 新风处理到8.8度,是在MAU出口?还是后面还要再热? 室内维持15PA压力 居别人的经验 新风换气次树好象应该在4-5次 解决办法 感觉是: 1 ,两台并联运行风量应该是 7000〈Q〈14000 感觉你说的并联运行是总风量7000 每台3500 要不让你的系统怎么能实现 并联 串联 的转换? 还要注意加上排风,运行不是很经济, 2,一台做MAU 7000风量下运行,另一台 做RCU 处理回风 不过控制感觉有点问题,不好协调两台。 自控思路 ? 先MAU 运行, 要是满足不了再运行RCU DC出力就小拉!不过可能要修改自控程序,要是光靠人工运行管理,好象太麻烦点! |
MAU+DCC+FFU系统中 盘管设计为出风温度、温度处理到室内的工作点即可了 理论上是不行的, 温度有DC处理,湿度呢? 人员少还好,想本项目 100人 就出现问题拉,不要说处理到室内的工作点的湿度, 他露点已经处理到8.8 (计算一下 室内温度是 22 湿度是不是55%) 都湿度高, |
个人认为: 本系统中,造成湿度超标的主要问题是 新风量不够。(新风处理到8.8度) 厂房内人员100人,可以计算一下 产湿量为多少, 得出 消除余湿的最小风量为多少, 设计时是采用一用一备 , 不知道当初是怎么考虑的?为什么要一用一备(是MAU吗?) 新风处理到8.8度,是在MAU出口?还是后面还要再热? 室内维持15PA压力 居别人的经验 新风换气次树好象应该在4-5次 解决办法 感觉是: 1 ,两台并联运行风量应该是 7000〈Q〈14000 感觉你说的并联运行是总风量7000 每台3500 要不让你的系统怎么能实现 并联 串联 的转换? 还要注意加上排风,运行不是很经济, 2,一台做MAU 7000风量下运行,另一台 做RCU 处理回风 不过控制感觉有点问题,不好协调两台。 自控思路 ? 先MAU 运行, 要是满足不了再运行RCU DC出力就小拉!不过可能要修改自控程序,要是光靠人工运行管理,好象太麻烦点! MAU+DCC+FFU系统中 盘管设计为出风温度、温度处理到室内的工作点即可了 理论上是不行的, 温度有DC处理,湿度呢? 人员少还好,想本项目 100人 就出现问题拉,不要说处理到室内的工作点的湿度, 他露点已经处理到8.8 (计算一下 室内温度是 22 湿度是不是55%) 都湿度高, |