筑龙首页

某百级洁净厂房湿度问题求助

发表于2005-7-21  16条回复  2595次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lide123456

某百级电子厂房,要求恒湿恒温:湿度55%±5% ,温度22度±5。厂房内人员100人,从事轻度劳动,
现设计采用MAU+DCC+FFU系统
MAU 设计新风量为7000, 当外界湿度为88%, 33度时湿度, 请问露点达到多少湿度能达到设计要求,另外设计时是采用一用一备,把两台串联起能达到效果吗??或并联能达到效果吗??7000风量能使室内维持15PA压力

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

2

补充:温度是22±2 新风量为7000方/h

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

3

补充:当室外湿度88%,温度33度,请问MAU盘管最好怎么样选择??

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

4

现在MAU盘管两台盘管串连能把新风处理到8.8度,但风量似乎原设计不够,湿度依然不能达到设计要求,另外一种方安并联风量能达到满足,但露点拉不下来,。请大家发表意见,最好怎么样用底成本解决!!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

5

一般来说温度是比较好控制的,主要是湿度,如果外面的温湿度变化比较大的话,对室内的影响就成了主要因素了,MAU应该是处理新风的温湿度的的机组吧,你计算时,应该将盘管设计为出风温度、温度处理到室内的工作点即可了,注意选成四管制,有再热段,保证夏季潮湿的工况,能处理到室内工作点,那么室内的冷热湿负荷与传热的负责由于后面的机组处理就可以了。具体还需要仔细的计算一下吧。
仅供参考,不对的地方见谅。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-28  | 只看该作者      

6

其实,设计中就是四管制,可能主要的原因还是 盘管除湿能力不够,露点温度在9度还是不能除去室内湿负荷的,尤其是在室外湿度很大的情况下,所以请设计的朋友分析一下,把两台川连和并连起那个效果好,如果有效果,我们将按照此方案改造!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-10  | 只看该作者      

7

3)新风量7000CMH能不能达到15PA的要求,要看你的净房面积多少??设备有无强制排风??如传输产线有无开孔??
要综合考虑和计算的。
2)MAU设计中如果有备用的,最好是采用并联式。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-10  | 只看该作者      

8

1)
以下是引用rock163在2005-6-5 18:09:00的发言:哦,有些同志说的可能有误,洁净室也分HEPA系统和FFU系统,一般千级及...

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-11  | 只看该作者      

9

个人认为:
本系统中,造成湿度超标的主要问题是 新风量不够。(新风处理到8.8度)
厂房内人员100人,可以计算一下 产湿量为多少, 得出 消除余湿的最小风量为多少,
设计时是采用一用一备 , 不知道当初是怎么考虑的?为什么要一用一备(是MAU吗?)
新风处理到8.8度,是在MAU出口?还是后面还要再热?
室内维持15PA压力 居别人的经验 新风换气次树好象应该在4-5次
解决办法 感觉是:
1 ,两台并联运行风量应该是 7000〈Q〈14000 感觉你说的并联运行是总风量7000 每台3500 要不让你的系统怎么能实现 并联 串联 的转换? 还要注意加上排风,运行不是很经济,
2,一台做MAU 7000风量下运行,另一台 做RCU 处理回风
不过控制感觉有点问题,不好协调两台。
自控思路 ? 先MAU 运行, 要是满足不了再运行RCU DC出力就小拉!不过可能要修改自控程序,要是光靠人工运行管理,好象太麻烦点!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-11  | 只看该作者      

10

MAU+DCC+FFU系统中 盘管设计为出风温度、温度处理到室内的工作点即可了 理论上是不行的, 温度有DC处理,湿度呢? 人员少还好,想本项目 100人 就出现问题拉,不要说处理到室内的工作点的湿度, 他露点已经处理到8.8 (计算一下 室内温度是 22 湿度是不是55%) 都湿度高,

点赞 (0)     点评(0)      举报